Je tento výpočet vzdialenosti k najbližšiemu bodu vyrovnania správny?

(1/2) > >>

Tomáš Gardoň:
Počítal som dostatočnú vzdialenosť s podľa príspevku od p. Hájka (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6650.0.html),  len neviem, či počítam správne. Na RD mi vychádzajú 4 zvody (na každom rohu). A chcel by som zistiť dostatočnú vzdialenosť s pre vnútorný zásuvkový rozvod, ktorý je vo výške 0,4m z vnútornej strany steny.

s=Ki*(Kc/Km)*l

Ki=0,04 (pre LPS III)
Kc-vychádzam z normy STN EN 62305-3 str. 58
c-vzdialenosť od najbližšieho zvodu pozdĺž hrebeňa, z priloženého obrázku by to malo byť teda 10,987m
h-dlžka zvodu od hrebeňa k najbližšiemu miestu uzemňovacej sústavy, z obrázku je to 4,1m+5,6m=9,7m
teda c/h=10,987/9,7=1,1 zaokrúhlene a Kc by teda malo byť 0,37.
Km=0,5 - pre stenu
l-dĺžka pozdĺž zvodu, od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania poteciálov (k uzemňovaču) l je teda 0,4m
Po dosadení do vzorca s=0,04*(0,37/0,5)*0,4=0,011m
Nie je to nejako málo? Asi sa niekde mýlim ale neviem kde.
A ešte by som sa chcel spýtať na koľko Ohmov má byť uzemnená spoločná uzemňovacia sústava (bleskozvod+EPS)? V normách STN EN 62305-1až4 sa mi to nikde nepodarilo. Ani v 5-54. Kedysi to bolo 2Ohmy.



#105#

Jan Hájek:
Stáhněte si nejnovější verzi D 02 2.60 a zkuste to přepočítat. Problém vidím u kc.

V takovýchto malých výškách je s opravdu velmi malé.

Jen v části 3 je to ne několika místech poprvé v tomto bodě:

5.4 Uzemňovací soustava
5.4.1 Všeobecně
Důležitými kritérii uzemnění jsou jeho tvary a rozměry tak, aby došlo k rozdělení bleskového proudu do
země (vysokofrekvenč ní chování) a byla zmenšena nebezpečná přepětí. Všeobecně je však doporučen
nízký zemní odpor (je-li to možno, nižší než 10 Ω − měřený při nízkém kmitočtu). 

Tomáš Gardoň:
No pozeral som STN EN 62305-3 kapitolu 5.4 celú a tiež 6.2 (ako píšete),  ale nič iné okrem 10 Ohmov som tam nenašiel. A dosť nezrozumitelne je napísaný aj druhý odsek. Potom je tam odkaz na 6.2 a v 6.2 v treťom odseku: "Vzájomné spojenie sa môže uskutočniť:  a dva odseky"...
Podľa mojho by teda mala mať spoločná uzemňovacia sústava 10 Ohmov?
Hmm, ak by niekto vedel...

Jan Hájek:
Omlouvám se, přehlédl jsem, že se ptáte na výsledný odpor dvou paraelně spojených odporů.
Tady je důležité, jaká bude hodnota odporu od distributora elektrické energie. Mělo by to být pod 2 Ohmy.

Tomáš Gardoň:
A kde je to v tej norme napísané? Tie 2 Ohmy. Alebo je to v nejakej inej norme?