Ako určiť počet zvodov hromosvodu na RD?
(1/1)
Tomáš Gardoň:
Ako mám určiť počet zvodov na RD?
(RD má rozmery 9x12x7,5-sedlová strecha).
Podľa normy STN EN 62305-3 tabuľka 4, mi vychádza že počet zvodov bude 4 (RD som zaradil do LPS III).
Podľa SW na stránke kniska.eu (SW č. D02.1.40) mi vypisuje, že stačia len 2!
No a ked dám len 2, nedodržím vzdialenosť tých 15m, podľa STN.
Nevie niekto poradiť?
#105#
Jan Hájek:
Tak se na tu tabulku mrkněte ještě jednou, u LPL III je uvedeno na každých 15 m. Obvod Vašeho domu je 9+12+9+12= 42 m takže vychází necelé 3. Pokud spočtete dostatečnou vzdálenost, tak zjistíte, že by vám stačili i dva.
Tomáš Gardoň:
No sotatočnú vzdialenosť som vypočítal. Vyšla 0,01m. Len teraz nechápem ako súvisí dostatočná vzdialenosť s počtom zvodov?
Jan Hájek:
Počet svodů dosazujete přeci do výpočtu koeficientu Kc, který používáte pro výpočet dostatečné vzdálenosti. Mrkněte se prosím už na SW D02 na KníŠce. http://www.kniska.eu/software/swdownload tam si pohrajte s počtem svodů a ihned uvidíte změny v koeficientu.
Navigace
[0] Index zpráv