Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
David Šmíd:
<p>Chystáme se koupit kombinovaný sporák místo dosavadního plynového sporáku. Před elektroměrem máme 15A jistič a v bytě máme několik okruhů - 6A na světla, 10A na obývák, 10A na koupelnu, 10A na ložnici a 15A na kuchyň. Všechno 1 fáze a hliník. V kuchyni byl také původně 10A jistič, ale ten byl kvůli poruše vyměněn.
V kuchyně máme varnou konvici (1000W), mikrovlnku (400W), dva mrazáky a lednici. Nový sporák má mít příkon 1900W a připojení na 230V. Výrobce v návodu doporučuje 16A jistič. Nepředpokládám, že budeme zapínat vše současně. Ve zbytku bytu má vyšší příkon už jen pračka a teplomet v koupelně (ten se takřka nepoužívá).
Je možné provozovat v těchto podmínkách kombinovaný sporák za předpokladu, že nebudeme zapínat vše najednou ?
Byt nám neříká pane a jelikož v něm nechceme zůstat do konce života, je nám líto investovat do úprav.</p>
Petr Doležal:
Jsou tady 3 fakty.
1. proudy v kuchyni od všech spotřebičů vůči jističi 15A (již netypová velikost). Celkový proud spočítáte W/230=proud. Pokud bude větší než 15A, musíte si zvyknout, co vše může připojeno najednou
2. podobné platí i pro jistič před elměrem
3. Co je však hodno kontroly, je popisovaná výměna zásuvkového jističe kuchyně z 10A na 15A. Co stávající hliníkové vedení, které zřejmě bylo navrženo na jištění 10A ?
Z vašeho soupisu spotřebičů v kuchyni vyplývá, že jste zatím nemohl překročit 10A, takže instalace se jeví zatím bez poruch. Ale v budoucnu ? Pokud nechcete sekat nové vedení, vraťte se k 10A a řiďte se obdobně bodem 1.
Marián Nomilner:
Ak máte nainštalovaný 15 A istič pred 1-fáz. elektromerom (230 V), váš odber el. energie je obmedzený max. súčasným príkonom cca 3,4 kW. Pri kombinovanom el. sporáku s príkonom 1,9 kW vám takto zostane k dispozícii cca 1,5 kW, ktorý môžete spolu s kombinovaným el. sporákom používať.Na Vašu otázku, či budete môcť prevádzkovať kombinovaný el. sporák, zapojený v kuchyni na zásuvkový obvod 15 A, ak nebudete súčasne používať ďalšie výkonné spotrebiče, možno jednoznačne odpovedať: áno.
Marián Nomilner:
Zdá sa, že s pánom Doležalom sme sa iba tesne minuli - na odpovedi sme pracovali súbežne, ale on ma o čosi "predbehol". A tak môžem iba dodatočne súhlasiť s jeho bodom 3). Výmena pôvodného ističa 10 A za 15 A naozaj stojí za pozornosť z hľadiska dimenzovania zásuvkového obvodu.
Milan Selezan:
Byt je riešený podľa starej normy ČSN. Koncom 60-tych rokov bolo prekvalifikova né novšou CSN (341020? už si nepamätám)istenie pre svetelné obvody Al 2,5mm2 zo 6 na 10A a zásuvkové Al 4mm2 z 10 na 16A s tým, že nové istenia sa smú aj spätne uplatniť na jestvujúce vedenia. Preto nevidím dôvod, pokiaľ technický stav vedenia povoľuje, istenie z 10A na 16A použiť aj pre zásuvkový obvod. Je potrebné však to aj skoordinovať s istením hlavného ističa vrátane prívodného kábla.
Keď je byt v paneláku, tak asi najednoduchšie je napojiť sa na obvod infražiariča kúpelne (býva obyčajne v krabici na jadre nad kuchynskou linkou). Doporučujem vám to celé riešiť s odborníkom, nakoľko mám tušenie že nie ste priamo od fachu a samoobsluhou môžte prísť o byt ešte skôr, ako by ste chceli.