Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že každý potřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatné vedení a samostatný jistič.
V domácnostech by měly být samostatné okruhy např. pro pračku, myčku, el. troubu apod. Dále by měly být alespoň dva okruhy pro další kuchyňské spotřebiče jako např. mikrovlnka, rychlovarná konvice atd.
Co se týká ostatních zásuvek, stále platí, že může být max. 10 zásuvek na jeden okruh.
Co se týká dimenze vodičů na zásuvkové okruhy, osobně jsem zastáncem myšlenky, že všechny zásuvky by měly mít přívodní vedení z vodičů Cu 2,5 a jištění 16A.
Někteří kolegové dávají na běžné zásuvky (mimo kuchyň a samostatné okruhy) vodiče 1,5 a jištění 10A.
Většinou nejde ani tak o snahu ušetřit, ale spíše o to, zjednodušit si práci. Vodiče 1,5 se totiž podstatně lépe zapojují, zejména u smyčkovaných zásuvek.
Pak stačí nějaký výkonější vysavač a je problém ... :)
Používání vodičů 2,5 na všechny zásuvky instalaci nijak zvlášť neprodraží, užitná hodnota instalace je nepoměrně vyšší a odpadají různé problémy.
Slavek Beda:
To Hasala:
Často zde čtu, pane Hasalo, vaše názory a upřímně řečeno jste odborník na svém místě.
Jeden český výrobce elektrospotřeb ičů má nové tři žehličky s udávaným příkonem 2400, 2600 a 2700 W. Další český výrobce má nový vysavač o příkonu 2400 W. Oni to ti výrobci moc elektrotechnik ům neusnadňují!
S pozdravem váš obdivovatel Béda.
macek11111:
Pane Hasalo.
Jste skutečně člověk na pravém místě.
Vaše rady jsou perfektní a jste pro i dokonce obyčejné lidi.
Sleduju vaše odpovědi už dlouho.
Jarda Kořínek je taky dobrý elektrikař.
Akorát chlapci byť starší neznají Vadasku