Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
(1/1)
pouza:
Pustil jsem se do rekonstrukce chalupy, a chci vytápění přímotopy s využitím nízkého tarifu za použití HDO.
Plánuji
2x přímotop 1,5kW
1x topný žebřík 300W
1x bojler 3kW.
Bude toto postačovat abych dosáhnul na nízký tarif? Nemějte mě prosím za blbce - jsem v této oblasti naprostý diletant. :-\
#105# Opraveno
Michal Slabý:
Když máte bojler můžete získat sazbu nízkého tarifu na 8 hodin. V případě topení by musel být instalovaný příkon alespoň 40% celkového příkonu( podle přípojovacích podmínek distributora). Ve Vašem případě bych se poradil s nějakým RT ve Vašem bydlišti, popřípadně mu můžete dát k tomuto úkonu plnou moc a on to za vás vše zařídí.
pouza:
Citace: Michal Slabý 08.11.2009, 13:21
Když máte bojler můžete získat sazbu nízkého tarifu na 8 hodin. V případě topení by musel být instalovaný příkon alespoň 40% celkového příkonu( podle přípojovacích podmínek distributora). Ve Vašem případě bych se poradil s nějakým RT ve Vašem bydlišti, popřípadně mu můžete dát k tomuto úkonu plnou moc a on to za vás vše zařídí.
(poklona) za info, ale to je právě to co mi není jasné. V podmínkách distributora stojí : Elektrický přímotopný spotřebič. Součtový instalovaný
příkon, včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev
užitkové vody, je-li instalován, musí činit minimálně
40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe
před elektroměrem v odběrném místě.
Co je míněno tím součtovým příkonem? Jsou to jen ony přímotopy s bojlerem, a nebo se k tomu ještě počítá další jako např. elektrická trouba, pračka, myčka, lednička a pod ?
Pokud by to byly jen ty přímotopy, tak by vzhledem k jističi 25A musely mít příkon v součtu min. 10kw, což se mi zdá trochu moc. To bych jich musel mít ne dva ale pět.
Díky za trpělivost
Radek Pouza
IM:
Citace: pouza 08.11.2009, 16:09
Pokud by to byly jen ty přímotopy, tak by vzhledem k jističi 25A musely mít příkon v součtu min. 10kw, což se mi zdá trochu moc.
Ty čísla vám nějak nepasují k sobě. Máte 6,3 kW přímotopů vč. bojleru, tj. cca 9A. Pokud to má být 40% musíte zmenšit jistič na 20A nebo zvýšit přímotopy vč. bojleru na 7 kW.
Navigace