Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
Peter Szabo:
Jak zmenit chod motoru na pohonu branky?
V navodu je napsane ze mam zamenit kabely motoru, ale neni napsane ktore? Prikladam schemu ridici jednotky.
#105#
Václav 3:
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V, tj. těch, mezi kterými je zapojen běhový kondenzátor motoru.
Kamil Novák:
Citace: Václav 3 07.11.2009, 06:46
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V ...
...neboli svorky č. 31 a 32.
BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ? :o
Petr Doležal:
Asi mysleli toto a nepřesně to specifikovali
Peter Szabo:
Citace: Kamil Novák 07.11.2009, 15:05
...neboli svorky č. 31 a 32.
BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ? :o
A nemaju to byt svorky 30 a 32?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana