Jak změnit chod motoru na pohonu branky?

(1/2) > >>

Peter Szabo:
Jak zmenit chod motoru na pohonu branky?

V navodu je napsane ze mam zamenit kabely motoru, ale neni napsane ktore? Prikladam schemu ridici jednotky.



#105#

Václav 3:
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V, tj. těch, mezi kterými je zapojen běhový kondenzátor motoru.

Kamil Novák:
Citace: Václav 3  07.11.2009, 06:46

Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V ...

...neboli svorky č. 31 a 32.

BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ?  :o

Petr Doležal:
Asi mysleli toto a nepřesně to specifikovali

Peter Szabo:
Citace: Kamil Novák  07.11.2009, 15:05

...neboli svorky č. 31 a 32.

BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ?  :o



A nemaju to byt svorky 30 a 32?