Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
Jirka Š. Svejkovský:
Ano, je tam chyba.
Příklady zapojení například zde.
Pavel Kalenda:
Děkujii moc všem za pomoc :)
Pavel Kalenda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.03.2020, 12:04
Ano, je tam chyba.
Příklady zapojení například zde.
...pokud bude zapojen motor 3kW (Y/D 680/400V) na D400V s automatickým přepínáním na startu Y/D, mohu poprosit o radu, jaké stykače k tomu? nevím, na jaká napětí by měly být, každý asi jinak? a asi typ AC3? - jistšní bych ideálně asi rád na trojuhelník i hvězdu, nevím jistě... tady to asi bude, ale bohužel nerozumím :( http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/motor040.html
Jirka Š. Svejkovský:
Polopatě to najdete tady https://elektrika.cz/data/clanky/tcosoz011207/
Pokud chcete jistit i hvězdu, dejte ochranu před stykače a nastavte ji na jmenovitý proud motoru.
Mimochodem, v textu zůstala drobná chybka. Kdo jí najde, má u mě na Spojce panáka.
Václav Třetí:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2020, 14:46
Mimochodem, v textu zůstala drobná chybka.
680/400V