Je nutná sporáková kombinace u bojleru?

(1/7) > >>

bartol:
V našem rodinném domě provádíme rekonstrukci elektroinstala ce.
Ve sklepení máme místnost, ve které bude připojen bojler (příkon zatím nevíme) a poblíž ještě automatická pračka.
Místnost bude určena především k častému praní a také k obsluze bojleru.
Chtěl bych se zeptat, zda by měl mít bojler "sporákovou kombinaci" nebo nějaký vačkový spínač a zda musí být místnost jištěna proudovým chráničem s vyb. proudem 30mA.

Jaroslav Hasala:
V případě prádelny je podstatné, jestli bude v prostoru nějaká vana, potom se prostor posuzuje podobně jako koupelna.
Sporáková kombinace u boileru vyloženě předepsaná není. Je možné i např. připojení ze zásuvky, nebo přímé připojení. Z provozních důvodů je ovšem vhodné, když je možné boiler nějakým způsobem vypnout v místě.
Připojení instalace přes chránič je u RD vyloženě vyžadované u instalace v koupelně a dále u zásuvek ve venkovním prostoru.
Nicméně použití chrániče i na další okruhy je podle mě více než vhodné.

bartol:
Děkuji. V prádelně žádnou vanu nemáme.
Na základě vašich rad provedu instalaci této místnosti bez proud. chrániče se samostatným jištěním pračky a se zásuvkami umístěnými 120cm nad zemí (pro případ vytopení vodou - nebo mohu i 30cm?)a kritím IP44.

Jaroslav Hasala:
Min. výška zásuvek v koupelně je 20 cm nad podlahou - to by mělo být dostatečné i v prádelně.

Karel Kosina:
K vámi uvedenému prostoru a určení bych proudový chránič doporučoval.V prádelně je předpoklad,že bude někdy mokrá podlaha,celkově vlhčí prostředí.V prostoru sklepení může být potenciál země prakticky roven venkovnímu prostředí,kde je již pro zásuvky chránič předepsán.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana