Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
Martin Lysý:
V jakých případech je potřebný souhlas majitele k připojení jeho uzemnění či technologii k uzemnění hromosvodu, je nutný písemný souhlas? Jde především o uzemnění a armatury sousedních budov, uzemnění VO a jiné, vodovodní potrubí, plynová potrubí apod. Kdy není vhodné tyto '' cizí '' náhodné zemniče připojovat k uzemnˇovací soustavě např. občanské výstavby v návaznosti na IEC 62305 i s ohledem na dříve platnou ČSN 341390.
#105#
Jan Hájek:
Vždy je třeba písemný souhlas majitele - případně i záznam jako věcné břemeno, když se chcete připojit na jeho zemnič. Je lhostejno, co říká jakákoliv technická norma (a já patřím mezi ortodoxní pospojovače) když se jedná o zásah do zemniče patřícího jiné osobě, normy jsou až čtvrté v řadě - ÚSTAVA, ZÁKON, VYHLÁŠKA, NORMA. ;)
Martin Lysý:
(poklona) za info. Těžko providitelné bývá např. uzemnění, kde úzký, ale vysoký dům obklopuje okolní zástavba a u domů je několikavrstvý asfaltový chodník. Bez připojení blízkého uzemnění není jistota dosažení co nejmenšího zemního odporu a eventuelně rovnoměrné rozložení bleskového výboje v zemi. Tento předpis je trochu postavený na hlavu, přeci když správně připojím další uzemnění tak se celkový výsledek zlepší v obou dříve oddělených soustavách. :-\Dříve když bylo v dosahu uzemnění VO tak jsem ho automaticky připojil k uzemnovací soustavě hromosvodu, doufám že s tím dodatečně nebudou problémy.
Radim Strycharski:
To Lysý:
Vždycky o tom musí vědět oba provozovatelé. Zařízení může být spojeno s vodičem PEN a když se někdo rozhodne to uzemnění změřit, tak bude dlouho tápat, proč pořád měří 0,5 ohmu, když už rozpojil kdeco ;) A když nebude moci rozpojit PEN u vlastního objektu, tak se nikdy nedoví, že to uzemnění třeba už dávno nestojí za nic.
Martin Lysý:
Při měření uzemnění hromosvodu, bývá ovlivnění vodičem PEN poměrně častá záležitost, také konkrétní měření je mnohdy dosti nepřesné. Bohužel každý objekt nemá dostupnou ekvipotenciáln í přípojnici a projektovou dokumentaci, která by byla k dispozici a reflektovala skutečný stav elektroinstala ce. Souhlas provozovatele k propojení uzemnovacích soustav akceptuji, je to soukromí majetek. Technicky je však toto rozhodnutí u fyzických osob-laiků nepodstatné, protože zpravidla nebývá tato změna zaznamenána do technické zprávy nebo výkresu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana