Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
7878789789:
Můžete mi v krátkosti vysvětlit, případně říct odkaz na stránky, které se zabývají dálkovým spínáním nočního proudu v domácnostech. Jedná se mi o princip tohoto spínání, (různých sazeb) a jestli se to nějak určuje zapojením těchto spínačů přímo v rozvaděči domu.
Zdroj: zde...
Karel Kosina:
V základním principu RZ vysílají do rozvodů sítě kodované VF signály které určují dobu zapnutí či vypnutí.Tyto signály sleduje HDO,který je umístěn u dvojsazbového elektroměru odběratele.HDO jsou nastavena na kód určující dobu zapnutí/vypnutí k odpovídající sazbě dle dohody odběratele s RZ.
Georgis Fasulis:
Upřesnění. HDO = tzv. Hromadné dálkové ovládání. Ne všude ale je HDO zavedeno, někde se používají zaplomobované spínací hodiny u elektroměru. Pro odběratele je vcelku jedno. Ani nízký tarif není jediná sazba. Kromě klasického nočního proudu (8 hod v noci) existuje další dvoutarify, kde je doba nízkého tarifu 16 hod, 20 hod i 22 hod za den. S tím, že doba vysokého tarifu bývá rozdělena do ranní a odpolední špičky. Obecně pro využití dvoutarifu potřebujete splnit podmínky příslušného rozvodného závodu - jedná se o existenci topných spotřebičů pro ohřev TUV a vytápění (např. elektrokotel, nebo přímotopy). Ty pak musí být v době vysokého tarifu blokovány. Blokování zajišťují právě spínací hodiny (RZ používají typ SPHQ) nebo přijímač HDO. Přijímač HDO nebo hodiny SPHQ tedy jednak přepínají tarify ve dvoutarifovém elektroměru a jednak blokují stykače topných spotřebičů a to prostřednictví m přerušení středního (světlemodrého - nuly) vodiče cívky stykače (popř. stykačů) topného (popř. topných) spotřebičů. Pokud teprve s dvoutarifem počítáte při výstavbě domu, nezapomeňte nikdy tuto věc říci projektantovi přípojky, aby nezapomněl vést ovládací kabel právě od spínače u hodin k hlavnímu rozvaděči společně s přívodem od elektroměrovéh o rozvaděče k hlavnímu rozvaděči domku. Podrobnosti o časech a ceníku jednotlivých sazeb musíte žádat u vašeho střediska služeb. Kraje dnes mají různé ceny.
Štefan Beláň:
Podrobné informace naleznete na stránkách energetiky např.// www.zce.cz
Petr Baďura:
Něco k principu systému HDO. HDO je součástí systému řízení provozu elektrických distribučních sítí a využívá se zejména pro řízení odběru elektrické energie . Tímto řízením dosahuje efektivního rozložení, ze sítě odebíraného výkonu, do celého dne. Existence tohoto systému je velmi důležitá tedy nejen pro odběratele. Odběratelům systém HDO nabízí řádově desítky různých tarifů, ze kterých také vyplývá cena energie. Na různé tarify lze dosáhnout splněním podmínek RZ., instalovaného příkonu , odebrané energie (maloodběr, velkoodběr, veřejné osvětlení atd.). Signál HDO se šíří od vysílačů HDO, umístěných v rozvodnách VVN (vn), po VVN sítích až do sítí nn. Každý přejímač HDO je univerzální a lze jej nastavit na jakýkoliv tarif. Signál samotný je složen z impulsů, o úrovni max. 2 %Uf (4,6V), na tónovém kmitočtu 217,7 Hz (někde 194Hz), do tzv. telegramu, který má předem normalizovaný rastr. (startovací impuls, délky mezer, impulsů, sled mezer a impulsů). Telegram trvající cca 1 min.je tedy kód, na který podle jeho obsahu, přijímač zareaguje a provede potřebné úkony. Signál je tedy všude v sítích nn v dosahu vysílače. Vysílač je výkonový statický měnič kmitočtu (SMK) (tyristorový, tranzistorový), modulovaný automatikou HDO, ve které je uložen, dokola se opakující, časový týdenní program telegramů. Tarify pro veřejné osvětlení jsou řízeny časem a podmíněny stavem fotobuňky, nebo tzv. astronomickým kalendářem. Vysílá se od 1 do 10 tlg., nejčastěji v celou hodinu a pak po 15 minutách. Do řízení se zasahuje i operativně podle potřeb vyrovnávání „zátěžových špiček“. Třífázový signál 217Hz z SMK je navázán (superponován) do napěťové hladiny 110 kV (35kV) 50Hz, vazebním LC členem a dále transformován a distribuován až k odběratelům běžným způsobem.
Navigace