Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
Jan Nevoda:
Při zapojování osvětlení v kompletně nové el.instalaci v bytě,vybaveném hlavním proudovým chráničem 0,03A jsem narazil na zajímavost.Při zapojování osvětlovacích těles a náhodném spojení(brnknutí) vodičů PE a N(navzájem) na vývodu k os.tělesu došlo k vybavení hl.chrániče.(jevilo se mě ale vždy se zpožděním cca 1s)A to vždy a na jakémkoliv vývodu osvětlení.Samo zřejmě vodiče L byly vždy odpojeny od napětí vyplým spínačem.Může mě někdo vysvětlit jak je to možné?Podotýkám že se jednalo vždy o koncové vývody k osvětlení a tudíž na ně není nasmyčkováno nic dalšího.Napadá mě snad jen možnost,že proud teče z PE do N díky přívodní odbočce "T"(před spínačem) a tam dále k svítícímu osvětlení. :o
#112#
Petr Doležal:
To je v pořádku. N je pracovní vodič a jeho styk s PE musí chránič vypnout. To že máte vypnutý vypínač v L nic neznamená. Poruchový proud vám teče přes N-pól centrálního chrániče zvenku, ze sítě.
Zkuste vypnout jistič daného obvodu a znovu spojte N s PE. Mělo by se to projevit stejně, pokud jistič nevypíná i N.
Jan Franěk:
To není zajímavost, ale normální funkce u chrániče. Vždy když se "ztratí" v obvodu větší proud než je limit chrániče, tak ten vybaví. V tomhle případě se něco po N vodiči z jiného obvodu ztratilo(cca 20-25mA) do PE a chránič tedy vybavil. Někdy to drží při malé zátěži v ostatních obvodech a spadne to až po zapnutí silnějšího spotřebiče.
Zdeněk Dokulil:
A takhle si to představuji já.
Za běžného stavu teče proud přes R8+R4+Zátěž+R5+R9
Když jste ale spojil PE a N, dáte k R9 paralelně větev R2+R3+R10. Tudy poteče část proudu a tím způsobí vybavení chrániče.
edit: ten obdélníček je proudový chránič, pardon, zapomněl jsem to popsat.
IM:
Citace: Petr Doležal 15.10.2009, 23:04
Poruchový proud vám teče přes N-pól centrálního chrániče zvenku, ze sítě.
To by bylo možné pouze při přívodu TN-C-S, který se běžně nevyskytuje. Chránič vybaví popsaným způsobem pouze tehdy, je li v instalaci zapnut nějaký jiný spotřebič mezi L-N. Poruchový proud teče z N do PE. Pokud bude úplně všechno vypnuto, jev nenastane.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana