Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?

<< < (3/3)

Štefan Beláň:
Citace: Jaromi  15.10.2009, 07:36

(poklona)  za odpovědi. Podle příspěvků i jiných nezaujatých posluchačů by to neměl být problém, protože do garáže vede AYKY 5x10, do domu je CYKY 5x6; hlavní jistič 25A.


Vy musíte být z Moravy, anebo jste se spletl a jedná se o kabel AYKY 4x10 mm2. V Čechách jsem na kabel AYKY 5x nenarazil.  ??

Jaromi:
Tož z Moravy su, to se ví   :). Ten kabel AYKY - to je jen moje dedukce na základě toho, že vím, že je tam hliníkový a u elektroměru je proudový chránič. Jestli se nevyrábí AYKY 5x10, tak tam možná bude menší průřez.

Štefan Beláň:
Citace: Jaromi  15.10.2009, 21:19

Tož z Moravy su, to se ví  :). Ten kabel AYKY - to je jen moje dedukce na základě toho, že vím, že je tam hliníkový a u elektroměru je proudový chránič. Jestli se nevyrábí AYKY 5x10,  tak tam možná bude menší průřez.


TO: Jaromi  (jednicka)

Bez obav,  :) kabely AYKY 5x10 mm2 se vyráběly, ale už asi ne, protože by to bylo v rozporu s normou ČSN 33 2000-5-52:1998, tab.52J, kde je uvedený minimální průřez hliníkových vodičů 16 mm2.  