Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 24.01.2015, 21:27 » |
|
[quote author=Martin Kurka Sice byl ke každé výstavbě typový projekt. Také při montáži skeletu někde zbyl na konci šichty beton a prostě se někam vlil, něco ucpal, někam natekl.A byt od bytu, místnost od místnosti se lišila. Tudíž bych já postupoval hlavně tak, že bych oslovil místní elektrofirmu, nebo lépe revizního technika, který bude mít zkušenosti z těmito konkrétními paneláky, s jejich typickým provedením. Musí to být dobře vybavený technik, s hledačem vedení a se znalostmi jeho využívání, člověk, který zná vliv odstínění železobetonovo u konstrukcí a člověk s intuicí a zkušenostmi. Jde o nepravidelnou poruchu, špatně se hledá, intuice a zkušenosti jsou polovina úspěchu. Kdo a kdy do toho sahal? Sahal kvalifikovaně? Není to podle úsloví, chybu hledej nejprve tam, kde sis ji sám způsobil? Je to jednofázová přípojka (elektroměr)? Hodnoty jističů jsou 6A a 16A, jako dříve, nebo někdo pověsil v kuchyni na světelný okruh nějakou zásuvku a je tam 16 +16A a je přetížené světelné vedení?[/i] Vodiče v Al.Že by nebyla provedena žádná rekonstrukce? Ani v kuchyni?[/i] [/quote]Presne podobný byt som teraz začal -nevyzradiť prosím-prerábať po častiach.Aj s tými ističmi.Jeden 16A na ňom jedna zásuvka na práčku v kúpelni.3kusy 10A s rúznymi okruhmi.Hlavne zásuvky.Hľadám o dušu..2 ks 6A na jednom je čosi(nejaké svetlá,ešte nie sú namontované,tak ma netrápia) a na druhom všetky svetlá v kúpeľni,chodbe a kuchyni, ku tomu jedna zásuvka v kuchyni ale pripojená licňou ktovie skade.Takže nie ste sám.Krabica jedna je našťastie viditeľná,ostatné sú v čudu.Omietka má 2-aj viac cm.Kto hľadá nájde a dostane odmenu.
|