Nie je toto jednoduché zapojenie obr.2-10-A v rozpore z normou STN a ČSN ?
(1/1)
Milan O:
Myslím že z praxe sa dosť často môže stať že jedna polovica spínača nezopne (napr. časť ktorá spína PEN) a v tom prípade máme na kostre svietidla fázové napätie.
Tak isto aj v pípade keď práve na tomto kontakte začne vznikať väščí prechodový odpor začne sa na kostre svietidla objavovať nebezpečné napätie.
Václav 3:
Schéma v obrázku a) představuje nebezpečné zapojení, které se nesmí používat!
Vodič PE ani PEN se nesmí spínat spínačem. Nejde jen o selhání kontaktu, ale také o okamžik, kdy který kontakt spíná.
Zapojení b) je v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, naopak je bezpečnější než jednopólové odpínání L, protože vodič N se považuje za pracovní, tudíž je postaven na roveň vodiči L.
P.S. Tak akorát nevím, zda jste schémátko našel v nějakém podivném návodu na použití, nebo si z nás děláte srandu a zkoušíte, co tomu kdo řekne.
Pavel Horský:
Ne, Milan si srandu určitě nedělá.
Jde o neopravenou tiskovou chybu v publikaci Elektrotechnic ká schémata a zapojení od BEN na straně 48.
Už se to tu před časem řešilo. Opravenka již vyšla.
http://elektrika.cz/data/clanky/kniha-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-superpohled
Navigace
[0] Index zpráv