Zustane prikon stejny, kdyz u třech topných tyčí (3f hvezda) vypadne 1 faze?
Petr Doležal:
Máte pane Kelbichu samozřejmě pravdu o tom, že v reálu to nebude, vzhledem k teplotní závislosti odporu, přesně polovina. Já jsem reagoval na to, že na začátku diskuse se meditovalo, v jakém poměru se změní výkony a začalo se počítat s určitými numerickými hodnotami. Z hlediska teoretické elektrotechnik y je však algebraický výpočet objektivnější, matematičtější a důkaznější. Například ukazuje, že nezáleží na velikosti napětí soustavy (samozřejmě 3fázové). Ale mohli bychom to "narovnat" tak, že v okamžiku 0 sec (v obou případech), t.j. než se odpory zahřejí, to opravdu přesná polovina bude.
Edmund Pantůček:
a tím tyče brzo díky přetížení ztratí schopnost topit...
Jiří Fuksa:
To: Pantůček
Přetížit by jste je mohl pouze zavěšením závaží o hmotnosti větším, než je jejich mechanická pevnost.