Pomůžete mi s vyplněním Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě nn?

(1/1)

Karel Rynda:
Mohl by mi prosím někdo z vás pomoci s vyplněním Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě nn? Jedná se o malý domek, spíše ještě o hrubou stavbu, a do zimy bych ho chtěl uzavřít a zavést elektriku. Domek by měl sloužit k trvalému bydlení, takže podle toho aby mi někdo poradil jaké jističe apod. V žádosti je např.:
Požadovaný jistič před elektroměrem a na výběr z 1f či 3 +kolik A.(někdo mi radil že pro trvalé bydlení je potřeba min. 16A, je to tak?  Zde bych dal 3f, co myslíte? Předpokládaná roční odebraná práce by mohla být 2kWh?

Zdeněk Kiška:
Předně si musíte ujasnit k čemu el.energii budete využívat, jaké budete mít el.spotřebiče a z toho vám vyplyne potřeba prvku jištění.

Zdeněk Kiška:
Podrobněji byla spotřeba bytu (Pi a Ps) již tady rozebirána. Perfektní návod-pomůcku poskytl ing. Doležel.
Koukněte :   http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/695422038317/576510956564/file
Nad 5,5 kW soudobého příkonu dle ČSN 33 2130 3fáz. přívod.
V zásadě je nutné si uvědomit, že jištění před elektroměrem u bytů stupně elektrizace "B" (t.j. s el.vařením) je trojfázový jistič s minimální hodnotou 25A.
Pro rodinný dům je tato hodnota jističe naprostým minimem i za předpokladu, že k přípravě teplé užitkové vody a topení se používá jiné médium než elektřina.
V "Žádosti o připojení pro odběratele kategorie C, D" ....... je uveden dotaz k vypnění na připojované elektrické spotřebiče.
Pokud to nezvládnete, obraťte se na odborníka.

Navigace

[0] Index zpráv