Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Jiří Novák Písty:
Zahraniční investor si přeje el.instalaci ve zdivu do , ,husích krků".Uvažuji o použití drátěných kabelových žlabů Merkur(nebo Cablofil)instalovaných v podhledech.Je možno na těchto kabelových trasách použít správně dimenzované vodiče CYA?
#116#
Pavel Ryšavý:
Pokud se rozhodnete dodržovat v Čechách na Moravě a a ve Slezku platné normy, pak zjistíte, že
ČSN 33 2000-5-52, v tabulce 52F - Výběr způsobů kladení vedení (na starně 12),
uvádí, že klást izolované vodiče do kabelových lávek a na kabelové žebříky není dovoleno.
Připouští to u jednožilových kabelů, což by byly asi kabely CYY tj. s izolací a pláštěm, nikoli H07(H05)V-K (po staru CYA) pouze se základní izolací
J.Novák Písty:
Jak tedy vyrobit el.instalaci v RD tak aby vodiče bylo možno vyměnit v celé délce-od el.instalačníc h prvků(zás.,vypinače)po rozvaděč.Vím,že je to téměř nemožné,poraďte jak na to.
Zdenek Hejčl:
Možné to je, musíte jen natahat trubky od rozvaděče až po vypínače , nebo zásuvky a spotřebiče jednotlivě. Ovšem musí se doplnit protahovací krabice na trase s vice jak 3 ohyby trubky a 10 m délky, aby to šlo protáhnout. Samozřejmě jedna trubka je na jeden obvod.
Výrobci trubek mají na svých stránkách kolik lze maximálně protáhnout vodičů.
Práce je to (zle).
Lubomír Jindra:
Citace: Zdenek Hejčl 06.10.2009, 16:44
Práce je to (zle).
Proč? Pokud si to zákazník přeje a zaplatí, klidně budu cpát trubky do zdí RD třeba měsíc v kuse, alespoň by byla změna ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana