Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?

<< < (2/2)

František Šohajda:
To samé, jak když se zeptáte proč se odpojuje vodič N u systému TN-C-S u proudových chráničů..?
Každý proudový chránič /FI/ odpojuje od nepaměti i N vodič...
A to je mnohem déle než 10 let...
Třeba ve zdravotnictví se odpojují s jističem i N vodiče /dvoupólové/ jednofázové jističe...je to pracovní vodič a tím pádem je to blíže k maximální bezpečnosti... .
není to jen u zařízení s nebezpečím výbuchu ale i jinde, je to běžná věc.

dolac:
Citace: Kalina Jiří  06.10.2009, 09:40

Požadavek na odpojení N vodiče platí cca 10 let (ne od nepaměti).

Není mi příliš jasné, proč je nutné N vodič v síti TN-C-S odpojovat.
Prosím o technické vysvětlení.

Pretože N vodič môže mať iný potenciál ako PEN, resp. niektoré iné vodivé uzemnené časti. A kde je nejaký potenciál, môže pretiecť pri náhodnom spojení aj nejaký vyrovnávací prúd, čo je v EX prostredí nežiadúce.   

Kalina Jiří:
 (poklona)  za odpovědi.

Rozdílný potenciál mezi N a PEN mně napadl také, bohužel až po napsání dotazu.