Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?

<< < (2/2)

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Radim Strycharski  06.10.2009, 10:00

To: herv
Předpokládám, že se ptáte jako revizní technik. Takže přijdete na stavbu, dostanete projekt, kde bude spočítáno riziko (výpočet je předepsán v § 36 vyhl. 268/2009 Sb.),  na základě toho stanovena hladina LPL - potažmo třída LPS a potom obsah PD, který tomu odpovídá.

Tolik teorie. Praxe, jak vidíte, je nahony vzdálená. Co s tím? Revizi uděláte, v tom vám samozřejmě nic nebrání. Zjistíte, že hromosvod třeba odpovídá LPS III, současně ale konstatujete, že nevíte, jestli to stačí, protože nebyl předložen výpočet rizika. Obdobně se vyjádříte i k absenci přepěťových ochran.

O tom, jestli je nebo není zařízení schopné provozu z hlediska bezpečnosti se nevyjadřujete, postupujete podle čl. 6.1.2 ČSN 33 1500/Z4.

Máte dvě možnosti:
1. Investorovi nabídnete výpočet rizika a opravu projektu.
2. Dáte od toho ruce pryč, protože revizní zpráva s výše uvedenými závadami by byla asi investorovi k ničemu.

Nebudeme si hrát na jasnovidce a počkáme až se autor otázky ozve nebo ne ?
Myslím,že je na řadě on.

herv:
Ano jde o otázky RT. Zjistil jsem opravdu, že hromosvod RD odpovídá svým provedením LPS III, současně ale, že nevím, jestli to stačí, protože mi nebyl předložen výpočet rizika(ona celá ta projektová dokumentace je vůbec zajímavá). Obdobně jsem se vyjádříl k absenci přepěťových ochran a jal se hledat odpovědi na otázky. Za výše zmíněné rady  (poklona) ..

Radek Hervíř:
Ještě jedna malá otázečka. Jak postupovat v případě chybějící dokumentace,,kompletní"..uvedu příklad... pan Pokorný za mnou přišel, že si nechal namontovat ochranu před bleskem. Jeho dobrý kamarád mu ji vybudoval za přijatelné peníze, a on jako  že by to chtěl překontrolovat ....ptám se ho na projektovou dokumentaci... žádná není... A já co teď s tím?  Ruce pryč či zkusit nějaký softvarový nástroj na kompletní návrh(asi DEHNsupport) počítám,že projekční kancelářplatit nehodlá.

Kamil Novák:
Citace: Radek Hervíř  13.10.2009, 09:24

...Ruce pryč či zkusit nějaký softvarový nástroj na kompletní návrh(asi DEHNsupport) počítám,že projekční kancelářplatit nehodlá.


Toto je poměrně častý, ale zásadně chybný postup jak se dostat k nějaké "jako dokumentaci".  :(
Pokoušet se dodatečně vytvářet cosi, co by mělo připomínat projekt a napasovávat to na hotové dílo postrádá smysl.  :-\

Účelem projektu není popisovat skutečnost. Projektant musí na základě předem daného zadání (a za pomocí svých znalostí, kvalifikace a zkušeností) vymyslet, propočítat a navrhnou takové řešení, aby bylo zařízení bezpečné a funkční.
A za to taky zodpovídá. (box)

Dokumetace skuečného provedení je samozř. důležitá, protože i při sebevětší vůli se během realizace vyskytnou nějaké odchylky. Ale ty nemohou být tak zásadní, aby měnily původní myšlenku projektu.
Kdyby takové měly být, musel by je opět odsouhlasit projektant. V opačném případě by totiž takové změny mohly úplně změnit celý koncept.  (norm)

Takže i když se vám podaří pomocí různých pomůcek "něco" vytvořit, tak pouze popíšete (ať již vizuálně nebo písemně) skuečný stav. Ale nic to nevypoví o tom, jestli je zařízení instalováno tak, aby bylo funkční a  případně bezpečné.  (plc)

František Šohajda:
TO:Radek Hervíř
Ono zase spolehlivá a levná ochrana proti přepětí se udělat nedá.
Je to trochu dražší záležitost a jak píšete že to udělal za přijatelné peníze ? to asi pravda nebude... :(..že bude vše OK..

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana