Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
Jan Močarník:
Jakým způsobem se provádí venkovní instalace. Kolem bazénu na zahradě se chystáme stavět betonovou zídku, kterou bych chtěl osvětlit a poblíž bych chtěl umístit něco jako je tohle: http://www.eva.cz/zbozi/31945/sloupek-zahradni-kov-wb-hwbldf03-s/
Samozřejmě bude vše připojeno přes chránič (30mA) a zásuvka je IP44 a osvětlení IP67 - stačí tohle, pokud to nebude pod střechou?
A jak je to kabely, pokud bych chtěl vést kabel část zemí a zbytek v betonové zídce, jsou nějaké speciální požadavky nebo stačí klasický CYKY 3x2,5 ?
#116#
Jan Franěk:
V podstatě máte vše v pořádku. IP je dostačující. Jen když čtu o bazénu, tak si dejte pozor na vzdálenosti el. zařízení od bazénu.
Více najdete v ČSN 33 2000-7-702
Kabel jen správně uložit v zemi, aby vydžel dlouho (pískové lože, nebo jiná ochrana. třeba trubka). V betonové zídce bych ho uložil v ohebné instalační trubce, ale nemusí to být ( jen doporučuju)
Jan Močarník:
Díky, takže všechno co má IP nad 44 může být venku a může na to klidně pršet?
Kamil Táborský:
Budte absolutně klidný, má-li to krytí IP44 nebo větší, klidně na to může pršet
#105# Bez poznámek na okolí prosím ...
Jiří Schwarz:
Nebojte se venkovního prostředí, počkejte chvíli a uvidíte jak se zase začnou objevovat světýlka na stromech a budovách, spousta lidí nějaké IP neřeší, hlavně že to funguje.
Nebo to má krytí ŤŤ39? (od Tinga a Ťonga za 39Kč)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana