Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
Rozmahel Vladimír:
TO: Svejkovský
Prostudujte si kap.411.6 v ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozmahel Vladimír 02.10.2009, 07:50
TO: Svejkovský
Prostudujte si kap.411.6 v ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Citace
411.6.2 - Neživé části musí být uzemněny ....
Myslíte toto? To je samozřejmé. Já jenom abychom mluvili o stejném ochranném vodiči. Ten co se nachází v kabelu to není, že? Není ho kam připojit.
Citace
411.6.1 - V sítích IT musí být živé části izolované od země ...
David Vágner:
Sichr nezná soustavu 3PE 50Hz 230V/IT. Ale pokud jsem v sichru zadal parametry soustavy TN tak kabely o průřezech 6 a 10mm2 nevyhovolay páč byla impedance smyčky kabelového vedení Zsv větší než impedance smyčky jistícího prvku Zs. Tak mne tak zajímá jak se v těchto situacích chovají ostatní projektanti a zda se to dá doložit výpočtem.
Jinak se jedná o zařízení pro monitorování svahů na šachtě tudíž nic dočasného.
PS: Právě proto se ptám, protože moje zkušenosti s touto soustavou jsou pramalé :-(
František Šohajda:
Síť IT a hlídač izolace,RCD,RCM a pod.....podíve jte se na případ první poruchy a druhé..??
Lze měřit impedanci ale musí se provést opatření viz ČSN 33 2000-6,čl.61.3.6.1-pro síť IT pozn.2..!
Jinak musíte splnit podmínky dle ČSN 33 2000-4-41,ed.2,čl.411.6.2.
Rozmahel Vladimír:
Měl jsem taky na mysli i případ druhé poruchy, čl.411.6.4. Po první poruše je z IT "síť TN" a tam je ta smyčka.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana