Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
David Vágner:
Pomoc při výpočtu a návrhu správného průřezu kabelového vedení včetně jeho předjištění.
Napájecí kabelové vedení bude vedeno z rozvodny o celkové délce cca 300m. Napěťová soustava 3PE 50Hz 230V/IT. Jištění na konci kabelového vedení provedeno jističem 25A/C. Použitý typ kabelu CGTU / CGTG. Dle mého názoru by měl být průřez minimálně 16mm2 a jištění v rozvodně pomocí válcových pojistek 32A gG. Rád bych to však chtěl ověřit pomocí výpočtu.
#117#
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: David Vágner 01.10.2009, 10:17
Napěťová soustava 3PE 50Hz 230V/IT.
Nechápu, k čemu vám bude výpočet impedance smyčky.
Kabel spočítejte třeba pomocí programu Sichr na zatížení a povolený úbytek napětí.
Dobiáš Miroslav:
Předpokládám, že se jedná o provizorní zařízení /podle použitého vodiče, asi stavba/, vzhledem k délce vedení, také nezapomeňte na přizemnění ochranného vodiče, mechanickou ochranu kabelu, i zde by měl být zpracován "průkaz bezpečnosti"
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Dobiáš Miroslav 01.10.2009, 17:29
Předpokládám, že se jedná o provizorní zařízení /podle použitého vodiče, asi stavba/, vzhledem k délce vedení, také nezapomeňte na přizemnění ochranného vodiče
Vaše křišťálová koule potřebuje nutně servis.
Kde jste viděl, že se v soustavě IT uzemňuje ochranný vodič? :o (norm)
Na stavbách jsem tuto soustavu taky ještě neviděl.
A nepletete si náhodou vodič s kabelem?
A ještě jedna otázka, co je to "průkaz bezpečnosti"? To slyším fakt poprvé!
Pane Dobiáši, nemáte něco společného s panem Kolesou?
dolac:
Pán Wagner evidentne uviedol zmätočné informácie, takže naozaj ťažko niečo radiť, kým svoju otázku neopraví.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana