Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?

(1/6) > >>

David Vágner:
Pomoc při výpočtu a návrhu správného průřezu kabelového vedení včetně jeho předjištění.
Napájecí kabelové vedení bude vedeno z rozvodny o celkové délce cca 300m. Napěťová soustava 3PE 50Hz 230V/IT. Jištění na konci kabelového vedení provedeno jističem 25A/C. Použitý typ kabelu CGTU / CGTG. Dle mého názoru by měl být průřez minimálně 16mm2 a jištění v rozvodně pomocí válcových pojistek 32A gG. Rád bych to však chtěl ověřit pomocí výpočtu.

#117#

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: David Vágner  01.10.2009, 10:17

Napěťová soustava 3PE 50Hz 230V/IT.

Nechápu, k čemu vám bude výpočet impedance smyčky.

Kabel spočítejte třeba pomocí programu Sichr na zatížení a povolený úbytek napětí.

Dobiáš Miroslav:
Předpokládám, že se jedná o provizorní zařízení /podle použitého vodiče, asi stavba/,  vzhledem k délce vedení, také nezapomeňte na přizemnění ochranného vodiče,  mechanickou ochranu kabelu, i zde by měl být zpracován  "průkaz bezpečnosti"

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Dobiáš Miroslav  01.10.2009, 17:29

Předpokládám, že se jedná o provizorní zařízení /podle použitého vodiče, asi stavba/,  vzhledem k délce vedení, také nezapomeňte na přizemnění ochranného vodiče

Vaše křišťálová koule potřebuje nutně servis.

Kde jste viděl, že se v soustavě IT uzemňuje ochranný vodič?  :o  (norm)

Na stavbách jsem tuto soustavu taky ještě neviděl.

A nepletete si náhodou vodič s kabelem?

A ještě jedna otázka, co je to "průkaz bezpečnosti"? To slyším fakt poprvé!

Pane Dobiáši, nemáte něco společného s panem Kolesou?

dolac:
Pán Wagner evidentne uviedol zmätočné informácie, takže naozaj ťažko niečo radiť, kým svoju otázku neopraví.

Navigace