Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
Jaru:
Citace: Miroš Jan 30.09.2009, 00:47
TO: Carolco2839
Ptáte se na proudový chránič, a já tam vidím v nákresu několik chyb. Nevím jak u vás, ale u nás v Čechách a na Moravě platí jiné zásady.
1) Pokud odchází z elektroměrovéh o rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE, notabene když mám ještě stávající okruhy dvouvodičové.
2) V bytové rozvodnici musí být sběrnice PEN, sběrnice PE, sběrnice N, a sběrnice N za FI.
3) Ten nový zásuvkový obvod bych dal také za FI
4) Záleží na vzdálenosti bytové rozvodnice od elektroměrovéh o rozvaděče, ale doplnil bych hlavní vypínač do bytové rozvodnice.
Jinak k tomu dotazu, to FI třeba z OEZ OFI 25/2/30mA.
Martin H.:
Citace: Miroš Jan 30.09.2009, 00:47
Pokud odchází z elektroměrovéh o rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE
Vychádzajúc z toho, že ochranný vodič by mal mať minimum spojov, by som sa rád spýtal, či Je potrebné rozdeliť zbernice vždy fyzicky alebo je dovolené rozdeliť ich iba "logicky" ? Príklad: popisom na svorkovnici oddeliť vľavo PEN a vpravo PE.
Ak to povolené je, možno by to čiastočne vysvetľovalo jednu z chýb v schéme.