Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
Martin H.:
Prečítal som si text "žhavé téma ..." aj staršie diskusie o nevýhodách skrytých zvodov. Z architektovej predstavy štyroch skrytých zvodov dám preto dva prerobiť na bežné povrchové a pri zvyšných chcem dozrieť na to, aby to spravili poriadne, aby sa nevýhody neprejavili.
V príspevkoch som našiel čiastočnú zhodu odborníkov na týchto alternatívach:
1. Spraviť drážku do muriva2A. Dať do drážky AlMgSi drôt vo vhodnej rúrke. Voľný priestor okolo vodiča má pomáhať pri dilatáciach a dynamických javoch pri prechode bleskualternatívne 2B: Vložiť izolovaný drôt bez rúrky, aj tento spôsob má zástancov3. Drážku zamurovaťSamozrejme nezabudnúť skúšobnú svorku a hore tanierik proti stekajúcej vode.
Otázka z nadpisu sa týka detailov: Vybrať 2A alebo 2B ? Pre spôsob 2A je určený drôt bez izolácie ? Neprehliadol som nejaké úchyty drôtu v rúrke pri 2A ? Nevadí možná blízkosť výstuží železobetónu, pri drážkovaní nikdy presne neviete, čo je o centimeter hlbšie ... ?
#105#
Jan Hájek:
Pokud si žhavé téma přečtete ještě jednou a pečlivě, dokážete si odpovědět sám.
Pre spôsob 2A je určený drôt bez izolácie ? Neprehliadol som nejaké úchyty drôtu v rúrke pri 2A ? - Ano podpěry musí být po jednom metru. Bez izolace je možné uložit jakýkoliv drát, pokud nevěříte na korozi a teplotní mosty.
Nevadí možná blízkosť výstuží železobetónu, pri drážkovaní nikdy presne neviete, čo je o centimeter hlbšie ... ? Vadí.
Kamil Novák:
Citace: Martin H. 28.09.2009, 19:24
...2A. Dať do drážky AlMgSi drôt vo vhodnej rúrke.
A vy víte, která je ta vhodná trubička ?
Jestli ano,dejte sem prosím odkaz. (helpsmajl)
Martin H.:
Citace: Kamil Novák 29.09.2009, 01:35
A vy víte, která je ta vhodná trubička ?
Jestli ano,dejte sem prosím odkaz. (helpsmajl)
Ja neviem viac, ako je tu v diskusiach, a z tých som mal dojem, že niekto hľadá svätý grál a iný zase nekovovoú a hlavne netrieštivú rúrku s atestom. :)
Citace: Jan Hájek 28.09.2009, 20:54
Pokud si žhavé téma přečtete ještě jednou a pečlivě, dokážete si odpovědět sám.
Pán Hájek, je to vysoko informatívny článok, rád si ho prečítam znova.
Píšete tam:
"Proto by bylo vhodnější uložit drát do netříštivé trubky (norma o ochranných trubkách vůbec nehovoří). Avšak vzhledem k běžným cenám těchto trubek bude cenově výhodnější použít drát s bezhalogenovou izolací z PVC"
Pri inej príležitosti ste napísali:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,862.msg3694.html#msg3694:
"Při umístění do chráničky, je dobré pokud je v ní prostor, aby se drát mohl tzv. , ,vyplácat'' , ale průměr by neměl být zase moc velký, tím by po vytvoření , ,vlny'' mohlo dojít k vytržení ze svorek na začátku a konci svodu."
Priestor na "vyplácanie" (stav po "cukatúre") a príchytky mi pripadajú protichodné požiadavky a znova som sa tak dostal k otázke, čomu teda dať prednosť (pri skrytom zvode) - odporúčate zvod v chraničke alebo zamurovaný bez chráničky ?
Citace
Nevadí možná blízkosť výstuží železobetónu, pri drážkovaní nikdy presne neviete, čo je o centimeter hlbšie ... ? Vadí.
To je určite prípad každej stavby nad jedno podlažie, lebo trasa zvislého zvodu križuje tzv. veniec. Od akej vzdialenosti (izolovaný zvod - žel. výstuž) to vadí ?
Pavel Horský:
A co takhle se skrytého svodu vyvarovat? Již jste někdy vyděl, co dokáže udělat blesk s fasádou, kde "byl" instalovaný skrytý svod? Já ano a proto si od té doby netroufnu doporučit svému zákazníkovy takové provedení.
Okapové svody lidem nevadí, ale z drátu o průměru 8mm se mohou pomátnout. Nechápu.
Přitom drát přichycený do svorek na okapové roury není defakto vidět.
Ve finále si takový člověk nechá na střechu namontovat hrozné fotovoltaické panely, vedle si usadí klimatizační jednotku a jako šťopičku na dortík udělá na hřebenu obrovský anténní stožár s několika zbytečnými anténami...... ..ale drát by nám zhyzdil dům. Nechápu.