Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
moebius:
Pračka je jištěná proudovým chráničem a za ním je 16A jistič,
na stejném obvodu je zásuvka u umyvadla.
Do koupelny přibyde hydromasážní vana.
Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
Nebo lze připojit na současné vedení? (CYKY3x2,5)
#105# (wall) OD POVĚD bude až ráno, protože píšete ... a teď je večer! A vaše otázka je "Hydromasážní vana" na to se nedá odpovědět! Větve jsou na stromě v instalaci jsou obvody. Napájí se kůň, spotřebič se připojuje. Ale místo pohádky dětem jsem to opravil.
Radim Strycharski:
Pračka musí mít svůj vlastní proudový obvod. Představte si, co se stane, když půjde pračka a současně si strčíte do zásuvky u umyvadla fén. A teď k tomu připočítejte ještě vanu.
Připojení hydromasážní vany je velice podrobně popsáno v návodu k obsluze. Kromě toho tam bude určitě uveden požadavek na připojení osobou odborně způsobilou.
František Šohajda:
Když ji připojíte k samostatnému obvodu s chráničem nic nepokazíte a budete mít jistotu při koupání..../více jak píše kolega v návodě-to byla rada pokud návod nemáte a nevíte jak ji zapojit!!/...
Lukáš Malík:
Ano, pripojit na samostatny okruh ;)
moebius:
Dobrý večer, za odpovědi (poklona) přesto jsem zapoměl ještě jednu otázku...u toho samostatného napájení je nutnost toto, jistit proud.chrániče m v kombinaci s jističem, nebo místo tohoto chráničojistič? za odpovědi (poklona)
Navigace
[0] Index zpráv