Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?

(1/2) > >>

Martin H.:
Študoval som elektrotechnik u, ale iné zameranie, možno nebudem formulovať presne a správne, ale dúfam, že otázka bude zrozumiteľná.

O uzemňovaní predmetov v dome viem toto:
1. Na ekvipotenciáln u svorkovnicu sa povinne pripojí PEN, zemnič bleskozvodu, prívodné kovové potrubia a káble (cez zvodiče, kde treba) a veľké vodivé časti budovy. To sa volá hlavné ochranné pospájanie (HOP) a chráni proti účinkom blesku. V niektorej norme sú potrebné prierezy vodičov.
2. V kúpeľniach s vaňou alebo sprchou je predpísané miestne doplnkové pospájanie proti prepätiu pri dotyku, opäť je niekde v norme uvedené, čo všetko sa musí pospájať a akým vodičom

Chcem sa spýtať na ostatné prípady, keď uzemnenie nie je predpísané. Spadajú tieto prípady vždy do bodu 1 alebo 2 alebo existuje aj iná kategória ?

Napríklad:
uzemnenie garážovej brány, vraj nepovinné, ale odporúčanéuzemnenie práčky a sušičky v práčovni. V miestnosti bez vane nie je ochranné pospojovanie naprojektované, ale určite sa tým nič nepokazíuzemnenie deliacej mreže alebo zásobníka na vodu v kotolni, kde už je vzduchotechnik a pripojená na HOP, je to vhodné alebo nie ?
Prosím nedopovedajte odkazmi na projekt, lebo ten chcem kontrolovať, našiel som v ňom už niekoľko chýb



#105#

Kamil Novák:
Citace: Martin H.  24.09.2009, 14:26

uzemnenie garážovej brány, vraj nepovinné, ale odporúčané

Doporučené kým a hlavně proč ? Je nějaké nebezpečí, že by se na garážová vrata mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí? Odkud ?
A hlavně - jsou vrata uzpůsobena k napojení nějakého vodiče (jsou opatřena ochrannou svorkou) ?
Jestliže ne, a někdo do nich bude vrtat, obával bych se reálné možnosti ztráty záruky (v mém případě 10-ti letá na neprorezivění)  (surprice)


Citace: Martin H.  24.09.2009, 14:26

uzemnenie práčky a sušičky v práčovni. V miestnosti bez vane nie je ochranné pospojovanie naprojektované, ale určite sa tým nič nepokazí

Zde je určující, jaké vnější vlivy máte v prádelně stanoveny.
Ale i tady je důležité, jsou-li pračka i sušička vybaveny od výrobce vnějšími ochrannými svorkami. Jestliže ne, je další debata bezpředmětná.
Jedná se o výrobky a tudíž nelze provádět jakékoli neautorizované zásahy či úpravy.  (!) (no)


Citace: Martin H.  24.09.2009, 14:26

uzemnenie deliacej mreže alebo zásobníka na vodu v kotolni, kde už je vzduchotechnik a pripojená na HOP, je to vhodné alebo nie ?

Sice se mi nějak nedaří představit si, co přesně myslíte, ale i zde platí : 
- existuje nebezpečí, že by se na tyto části mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí?
- Jestliže ano, jaká je zde jeho maximální dovolená výše (podle stanovení vnějších vlivů)?
- Jakou kvalifikaci bude mít obsluha kotelny ?

PS1 : obecně se pospojováním asi nec nedá pokazit, ale není ani zapotřebí být papežštější než ten pán, co zítra přiletí !  ;)

PS2 : A teď do mě, "Pospojovači"!  (box)

Rozmahel Vladimír:
Ve spoustě názorů jsme na jedné lodi, ale u těch vrat skutečně lidem doporučuji provést alespoň doplňkové pospojování. Motory bývají ve tř.2, tam by nemusel být problém, ale konstrukce vrat je celkem dost velká souvislá vodivá hmota, bývají i dvojgaráže a tyto konstrukce mívají dost ostré hrany, o které by se mohla poškodit izolace např.prodlužky při zatažení za ni, zboku ze dvora, atd... zrovna tak může být kabel přivřen u země vraty a zatažením za něj by se mohl taky poškodit. / děti, atd... / Z mé strany je to doporučení.

Martin H.:
Citace: Kamil Novák  25.09.2009, 09:01

Doporučené kým a hlavně proč ? Je nějaké nebezpečí, že by se na garážová vrata mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí? Odkud ?

Už si nepamätám, kde to bolo odporúčané, ale argument bola predlžovačka privretá do dverí.
(Kým som písal, prišla odpoveď v rovnakom duchu)

Citace

Zde je určující, jaké vnější vlivy máte v prádelně stanoveny.

V prípade práčovne ma zaujal jeden moment. V projekte bola v kúte malá vanička na pranie, t.j. najmenšia dostupná vaňa na nožičkách. V tom prípade by bolo doplnkové pospájanie povinné, však ? Pri úprave projektu sa vaňa zamenila za veľký drez a zrazu je všetko inak.

Citace

PS2 : A teď do mě, "Pospojovači"!  (box)

Aj kto nepríjme výzvu pána Nováka, môže reagovať na pôvodnú otázku:  ;)
Ak sa niekto rozhodne, že uzemniť vec XY nad rámec predpisov je dobrý nápad a predpokladajme, že to má logiku, t.j. zavlečenie napätia tam nie je vylúčené a nie je to neoprávnený zásah do predmetu XY, potom má spraviť čo ? Pripojiť zž drôtom (akého prierezu ?) na PEN alebo PE v rozvádzači ? Na ekvipotenciáln u svorkovnicu ? Alebo pospájať všetko v miestnosti, ako keby to bola kúpeľňa ? Je na to predpis alebo stačí "elektrikárska česť" a "odborná starostlivosť" ?

Petr Moravec:
Pane Martine, tím jak máte formulovanou otázku chcete rozvášnit odbornou veřejnost ?
Pokud jste opravdu studoval elektrotechnik u, tak si pročtěte ČSN 33 2000-5-54 ed.2  (norm).
Není-li to povinné, pospojte si vše co uznáte za vhodné, z dotazu tuším že opravdu sám víte o co běží.  o:-)