Autor Téma: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu?  (Přečteno 22960 krát)
Marek Balažovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.09.2009, 21:16 »

Chcel by som sa opýtat či mám zapojt na svorkovnicu hlavneho pospojovania aj sadrokartonovu konštrukciu. Mam z nej celý strop zavesený len na krove bez betonovej deky a tiež aj všetky priečky.
Jeden elektrikar mi tvrdi že nemusim, lebo nikde nie je volná tá konštrukcia, teda bez kartonu a další že by som to mal. Mám v tom zmetok.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Chvátal
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.09.2009, 22:01 »

Ano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.09.2009, 12:38 »

Ano
To Dušan Chvátal:
Proč? Uveďte článek normy, či dedukci s odkazem na normy, ze které to vyplývá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 24.09.2009, 14:44 »

TO: Balažovič

Pokud je nosná konstrukce v dotyku s kabelovým vedením nn, je vždy vhodné tuto konstrukci připojit. Norma sice nepředepisuje připojovat nosné konstrukce k ochrannému vodiči při používání kabelů s dvojitou izolací, tj. kabely zkoušené napětím 4-6kV, ale dnes je na trhu tolik výrobků, které se tváří jako kabel, ale svými parametry mají ke kabelu hodně daleko.

Montážní firmy stále častěji používají ty nejlevnější vodiče s chatrnou izolací a  při montáži často dochází k její poškození.
Proto vám doporučuji, připojte nosnou konstrukci k ochrannému vodiči a vyhnete se možnému úrazu elektrickým proudem. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2009, 22:51 »

To Dušan Chvátal:
Proč? Uveďte článek normy, či dedukci s odkazem na normy, ze které to vyplývá.

A co takhle zdravý rozum? To je málo ?  ??
Důvody které uvedl kol. Beláň by nestačily ?   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Marek Balažovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.09.2009, 10:59 »

Tkže to radšej prepojím. Predpis to síce neprikazuuje, ale pokaziť tým nemožem nič. Či možem?

...a bude stačiť Cu 4mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
teee
« Odpověď #6 kdy: 25.09.2009, 15:06 »

Ak chcem pripojiť konštrukciu sadrokartonu a nechcem to spojiť s potrubím môžem natiahnuť vodič od hus  4 mm2 Cu ale lahšie by bolo  pripojiť na vodovodné potrubie ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 25.09.2009, 16:37 »

Vodovodní potrubí vám začne téct a dnešní instalatér už neumí "železo" a napojí to na potrubí z plastu....a Vaše uzemění bude jen na okrasu. Škleb
Pouze do rozvaděče....n apojit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
teee
« Odpověď #8 kdy: 25.09.2009, 18:19 »

Vodovodní potrubí vám začne téct a dnešní instalatér už neumí "železo" a napojí to na potrubí z plastu....a Vaše uzemění bude jen na okrasu. Škleb
Pouze do rozvaděče....n apojit...
A ak budem mať problém s CU 4mm2 pretiahnuť cez (husí krk) tak ešte  ako by sa to dalo urobiť ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.09.2009, 22:10 »

A vy jste elektrikář? Já jen jestli si umíte představit, co to bude po elektrikářské stránce obnášet, provést opravdu funkční pospojení všech vodivých rastrů SD konstrukce se zaručeným přechodovým odporem mezi všemi díly. On to kolega Beláň myslí dobře, ale nedovedu si to v praxi představit a kolik by takové pospojení stálo peněz!
Nebo se snad když už jde o bezpečnost  nespoléháte na náhodný styk jednotlivých rastrů a spojů přes samořezné "kanaufáky"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

teee
« Odpověď #10 kdy: 26.09.2009, 07:09 »

Takže ak dobre chápem tak pri rekonštrukcii kúpelky treba treba všetko napojiť cez prúdový chránič .
Takže v sieti tn-c rozdelím PEN   na PE a N namontujem do hds prúdový chránič a modrý vodič (Cu 2,5mm2)    natiahnem do krabice v kúpelke a potom odtial ťahám stredný vodič do zásuviek a svetiel. A na starom vedení kde bol pôvodne ( fáza a PEN) Pen mi bude slúžiť ako PE vodič . 
Potom budem ťahať ešte jeden vodič PE    (4mm2 Cu)    ktorým spojím všetky živé časti bez toho aby som prerušil vodič lebo koľko spojov toľko krát odpor a natiahnem ho do hds a pripojím na svorkovnicu kde sú zelenožlté vodiče.
Takto je to ok?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.09.2009, 08:41 »

A vy jste elektrikář? Já jen jestli si umíte představit, co to bude po elektrikářské stránce obnášet, provést opravdu funkční pospojení všech vodivých rastrů SD konstrukce se zaručeným přechodovým odporem mezi všemi díly. On to kolega Beláň myslí dobře, ale nedovedu si to v praxi představit a kolik by takové pospojení stálo peněz!
Nebo se snad když už jde o bezpečnost  nespoléháte na náhodný styk jednotlivých rastrů a spojů přes samořezné "kanaufáky"?

Naprostý souhlas  Palec vzhůru. Nutnost pospojení rastru je naprostý nesmysl. Je to můj názor, za kterým si neoblomně stojím, tak bych chtěl poprosit ostatní kolegy, aby mě nepřesvědčoval i o opaku. Připomínky k tomuto tématu neberu. Když si necháte udělat elektroinstala ci od odborníka a ne od šmudly, tak vám nic nehrozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
teee
« Odpověď #12 kdy: 26.09.2009, 17:09 »

Pánové.
Tak ako som to spomenul postup vyššie bude to v súlade s normami? Alebo by tam treba niečo upraviť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #13 kdy: 26.09.2009, 18:14 »

Naprostý souhlas  Palec vzhůru. Nutnost pospojení rastru je naprostý nesmysl. Je to můj názor, za kterým si neoblomně stojím, tak bych chtěl poprosit ostatní kolegy, aby mě nepřesvědčoval i o opaku. Připomínky k tomuto tématu neberu. Když si necháte udělat elektroinstala ci od odborníka a ne od šmudly, tak vám nic nehrozí.

 Naprosty souhlas Palec vzhůru
Take nedelam pospojeni a nikdy to revizak nevyzadoval ani nemel pripominky...a navic prece jenom na strop ze zeme tezko dostaneme, takze nahodny dotyk nejak neni pravdepodobny Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 26.09.2009, 19:01 »

Ono v určitých situacích je lepší nepřipojit a tím nepřivést možný problém na železnou konstrukci..../třeba fázi/...
V dalších situacích je zase lepší připojit a tím uvést na stejný potenciál....
Je to ke zvážení situace od situace..... Úsměv
Asi nikdo z kolegů vám neřekne tak a tak !! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.09.2009, 21:46 »

TO: Karvánek
S kvalitou spojení SDK konstrukce si není třeba dělat starosti. Těch "knaufáků" je tam tolik, že kdyby takto luxusní spojení bylo i tam, kde opravdu být musí, to bychom si juchali !  tanecek

TO Horský :
O "nutnosti" v tomto případě zde snad nikdo nepsal. Ale když po natažení kabelů ještě sádrokartonáři dolaďují konstrukci tak, že naruší obě izolace, tak spojení s PE jako když najdete. A to se může stát i odborníkovi, natož šmudlovi.
Stalo se, L.P. roku předloňského.  bojim


TO Malík :
Jak už jsem psal kol.Horskému, nejde ani tak o "vyžadování",  ale i jednoduché a rozumné opatření které nic nestojí.
Nevím, co je na stropě vodivého, i kdyby se na něj dalo sáhnout, ale stále víc se používají namísto klasických dveří posuvné. A jejich vestavné pouzdro je vodivé a bez problému komukoli přístupné.  pozor


TO all : Není moc tak nenáročných opatření, jako připojit SDK konstrukci pár metry jednožilového vodiče, tak proč to neudělat ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.09.2009, 22:15 »

U stropní konstrukce jsou jednotlivé díly roštu k sobě přitlačovány vlivem váhy SDK desek. Ale příčky se mají dělat tak, že svislé profily jsou pouze vloženy do vodorovných profilů ukotvených k podlaze a stropu a nemají se prošroubovávat z důvodu dilatací. Pak je propojení svislých profilů zejména po delší době opravdu nezaručené a právě u nich je možnost zavlečení nežádoucího napětí z proříznutého kabelu největší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 02.10.2009, 17:18 »

Mimochodem jak jsem se díval, konstrukce pod sádrokartonem /pozinkované profily/ nejsou testovány pro přizemění ....Tudíž podle výkladu práva, jeho spojení a případný úraz nemá žádný vliv zda je pospojováno nebo ne !!.......Profily by museli projít státní zkušebnou a muselo by to být napsáno v návodě....!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.