Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?

<< < (2/2)

Pavel Horský:
Ano, tyto zásuvky musí být chráněny proudových chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahující 30mA.

Pavel Ryšavý:
Citace: Martin Z.  30.09.2009, 07:57

Co to je RCD?


RCD - Residual current device po anglicku, amerikánsku i v klokánii, po našemu proudový chránič o:-)

Martin Z.:
 (poklona)  všem přítomným vzdělaným. Díky za pomoc.

Miroslav Macek:
Citace: Pavel Ryšavý  30.09.2009, 08:41

RCD - Residual current device po anglicku, amerikánsku i v klokánii, po našemu proudový chránič o:-)


Po americku se to řekne GFCI nebo GFI

Kamil Novák:
Citace: Miroslav Macek  01.10.2009, 17:45

Po americku se to řekne GFCI nebo GFI


...což jsou zkratky pro Ground Fault Circuit Interrupter (Ground Fault Interrupter),  neboli hezky (?) česky chránič zbytkového proudu – přerušovač zemního spojení.   :-\