Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
(1/1)
Karel Pokoseny:
Jaký proud (za jednotku času) povede CYKY 3x2,5 aby došlo k jeho nevratnému poškození (spálení izolace). Délka asi 15m, 230V, uložení ve šlicu v omítnutém porthermu.
Oteplení vodiče podle proudu napětí spočítat umím - ale jenom ve vakuu.
Neznám faktory tepelné vodivosti izolace kabelu a tepelné vodivosti zdi, a faktor blízkostí L a N vodiče v CYKY kabelu.
Jaké je oteplení vodiče v případě konstantních 16A ? (Za jednotku času).
Vzorec nebo nasměrování - díky :)
Petr Doležal:
Výpočtové programy to zvládají. V příbale zadáno zdivo o teplotě 30st, kabel zahřát na 59, oteplení tedy 29 st. Rozumí se v ustáleném stavu.
IM:
Citace: Karel Pokoseny 17.09.2009, 21:56
Neznám faktory tepelné vodivosti izolace kabelu a tepelné vodivosti zdi, a faktor blízkostí L a N vodiče v CYKY kabelu.
Vyjděte ze skutečnosti, že vše již bylo vypočteno, problém je to pouze najít a správně použít.