Jak omezit proud při zapnutí transformátoru?

(1/1)

Zdeněk Večeřa:
(poklona)  chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se dá omezit proudová špička při zapnutí transformátoru? Jedná se o toroidní transformátor 230V /50V, 1200 W. Je použit u impulzní svářečky plastů, kde se přes časový spínač na chvíli trafo zapne a nahřeje odporový drát. Jistič ve svářečce C25A občas vypadává.

Petr Doležal:
Rozhodně něco podobného eistuje (jako by softstarter) a bylo to tady někde na elektrice a od známého výrobce, ale nemohu to najít. Snad si někdo vzpomene.

Petr Doležal:
není to ono, ale pro inspiraci:
http://search.seznam.cz/searchScreen?w=softstart+transform%C3%A1tor&mod=f

václav tichota:
Stačí použít vhodně dimenzovaný termistor (už před 40ti lety se používaly pro omezení proudového nárazu ve žhavicím okruhu seriově žhavených elektronek).

Navigace

[0] Index zpráv