Jak je to s 4polovym chranicem pri napojeni na 3f motor ?

<< < (4/4)

Zdenek Hejčl:
Při práci na generátoru přichází v uvahu asi toto:
1/ odstavit a mechanicky zabezpečit proti roztočení
2/ vývody z něho odpojit odpojovačem, zkratovat a uzemnit generátor
3/ vše zajistit proti spuštění nepovolanou osobou ATD....

 Ale je opravdu vidět, že o této problematice nemáte přehled.
Obrátit se na projektanta, který vyřeší celou problematiku bude nutností.

Martin Ištok:
"Podľa popisu zadania je riešenie ochrany pred NDN živých aj neživých častí na strane spotrebičov irelevantné (zadávateľ otázky sa snaží pochopiť problematiku ochrany na strane zdroja - pre práce na mechanickej časti generátora)."
Pri prácach na zdroji musí byť zdroj vypnutý ! Ani generátor ani vrtula sa nesmú točiť ! To platí aj pre práce mechanické. Na výstupe z generátora pri odpojení záťaže môžete mať vysoké napätie. Ale nepíšete čo vlastne chcete na tom zariadení robiť. Pracovať na živých častiach pod napätím, Zabrániť úmyselnému či neúmyselnému dotyku, chrániť neživé časti ?
Strana spotrebičov - To sa ťažko takto špecifikuje. Pri dotyku s živou časťou ste spotrebič Vy ! Zabrániť tomu v praxi môžete dobrou izoláciou, prepážkami, zábranami umiestnením mimo dosah. Ale najlepšie beznapäťovým stavom a zabezpečením pracoviska. Máte kvalifikáciu aby ste mohli pracovať pod napätím ? Typujem že ju nemáte.
A ako mám rozumieť Vašej vete :"Generatory takých malych vykonov sa neuzemnuju, cize ochrana nulovanim, by nemala ziaden zmysel, pretoze prud by sa zemou nevracal do zdroja. "
1.To je čo malý výkon ? Ak sa za smrteľný prúd považovalo 100mA tak zabíja už 23W !( pri výstupe 230 V)  A píšte si, že to zvládne aj podstatne menší prúd.
2.Pri ochrane "nulovaním" sa poruchový prúd nevracia do zdroja zemou ale ochranným vodičom. Odhliadnúc od toho že ochrana nulovaním sa nepoužíva odkedy sa STN 34 1010 nahradila novými normami.(33 2000 4-41 odporúčam si ju preštudovať...)Teraz je to ochrana automatickým ( samočinným) odpojením.  A je to vlastne základné opatrenie na ochranu. Až potom môžete použiť prúdový chránič.  ( samozrejme, že použijete vodiče  izolované)
Ujasnite si akú sústavu použijete. TNC, TNS, TT, IT ?. V drvivej väčšine sa uzol generátora uzemňuje.     

Jirka Š. Svejkovský:
Proboha, co tady řešíme? Že student univerzity nepochopí princip celkem jednoduchého zařízení, jako je proudový chránič?
Já bych téma uzavřel.

Valter Mayer:
Citace: Zdenek Hejčl  20.09.2009, 16:06

Při práci na generátoru přichází v uvahu asi toto:
1/ odstavit a mechanicky zabezpečit proti roztočení
2/ vývody z něho odpojit odpojovačem, zkratovat a uzemnit generátor
3/ vše zajistit proti spuštění nepovolanou osobou ATD....

Obrátit se na projektanta, který vyřeší celou problematiku bude nutností.
Súhlasím. Po spresnení zadania pôvodným žiadateľom rozsah zabezpečenia BOZP pre daný prípad ďaleko prekračuje tému v nadpise.

Naviac pre prácu s daným zariadením (merania, nastavovania, experimenty) budú musiť študenti dosiahnuť kvalifikáciu aspoň na úrovni §4 (lepšie §5) vyhlášky 50/1978 Sb resp. §20 (lepšie §21) vyhlášky 74/1996 Zb.