Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
Maros Macik:
Do stavajuceho obvodu chcem zapojit stykac OEZ S20-20. Na strankach OEZ je uvedene, ze sa pouziva aj k spinaniu bojlerov. V technickych parametroch je vsak uvedene, ze na 1 pol zvladne max . 1,1kW, bojler ma vsak 2kW. Uvedeny stykac ma 2 poly, ak chcem na to zapojit bojler mam to chapat tak, ze ho zapojim na oba poly?
#112#
Milan Karvánek:
Obávám se, že pokud výrobce stykače uvádí, že je vhodný pro spínání boileru a zároveń, že maximální spínaný výkon je 1,1 kW bude tento stykač zřejmě vhodný pouze pro boilery s příkonem do 1,1kW.
Pro boilery s příkonem 2kW musíte najít v katalogu výrobce stykač se silnějšími kontakty.
P.S. myšlenka s "deblováním" kontaktů nemusí být úplný nesmysl, ale jen v případě, že takový způsob zapojení je výrobcem stykače výslovně doporučen v návodu nebo katalogovém listě.
Lubomír Jindra:
OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK
Maros Macik:
Citace: Lubomír Jindra 16.09.2009, 21:57
OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK
Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol. Je mi zahada preco vyrobca udava maximalnu spinanu zataz iba tych 1,1kW.
Tuto je technicky list k tomu stykacu http://www.oez.sk/viewDocument.asp?document=18036
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Fuk Tomáš:
Citace: Maros Macik 16.09.2009, 22:34
Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol.
A to jste vyčetl kde?
V tom technickém listu se nic takového nepíše. A zatížení 20A (AC-1) má i relé s řazením kontaktů 10 tzn. 1 spínací kontakt.
Citace: Maros Macik 16.09.2009, 22:34
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pro toho, kdo ví, co znamenají šifry AC-1 apod. je to naopak velice přehledné. Pro váš případ platí to co psal kolega Jindra.