V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?

(1/2) > >>

Petr Doseděl lit:
V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?

#112#

Jan Hájek:
V takové, jaké může.
Pokuste se otázku položit přesněji a popište situaci na kterou se ptáte.Jinak platí odpověď výše.

P.Doseděl:
reviduji starší hromosvod podle normy 341390 a v této normě jestli ji dobře rozumím není žádný odstavec, který by mi na tuto otázku odpovídal. Konkrétně se jedná o případ kdy je k budově přivedeno telefonní vedení ze sousedního sloupu. Na budově tento tel.kabel kříží svod ve vzdálenosti cca 2 cm.

Fuk Tomáš:
Na první čtení jsem nechápal, kde vidíte problém - 2m by měly stačit. Až když jsem si protřel oči, viděl jsem, že se jedná o 2 cm  ;D

Citace: P.Doseděl  16.09.2009, 20:53

reviduji starší hromosvod podle normy 341390 a v této normě jestli ji dobře rozumím není žádný odstavec, který by mi na tuto otázku odpovídal.


Myslím, že tam ten návod je:
IZOLACE KOVOVÝCH PŘEDMĚTÚ OD HROMOSVODU - "- úbytek napětí na uzemnění nezpůsobí přeskok,  je-li vzdušná vydálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 0,2m na 1ohm odporu uzemňovací soustavy - ubytek napětí na indukčnosti svodu nezpůsobí přeskok,  je-li  vzdálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 1m na každých 10m délky svodu - pro n paralelních svodů je vzdálenost n-krát menší."

Musíte samozřejmě počítat se součtem obou úbytků napětí.
Kolega Hájek by Vám jistě doporučil, abyste si z kníšky stáhnul SW pro výpočet bezpečné vzdálenosti v souladu s normami EN62305.

Jan Hájek:
Jen upřesním, dle ČSN 34 1390 bych to viděl na porušení článků:
čl.17 a) + 18 e) - to jsou povinnosti a pak již dle článků 112, 115, 118, 121, 122
Mně osobně se nelíbí rozptyl hodnot pro oddálení kabelů sdělovacích, napájecích a kovových hmot. Jak uvádí kolega Fuk, raději bych provedl výpočet dle 112, tam očekávám výsledky obdobné (samozřejmě ne zcela shodné) tak jak je uvedeno v ČSN EN 62305 - 3.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana