peter szelepcsenyi:
Elektromer dodavatela a nas hlavny (kontrolny) domovy elektromer ukazuju rovnake hodnoty ... napr. 1000 kWh mesacne.
Avsak sucet elektromerov jednotlivych bytov je vzdy o rovnake percento menej - asi o 20% ...takze napr. 800kWh mesacne.
Ludia chcu pravdaze platit to nizsie cislo co im namera bytovy podruzny merac.
Dodavany je trojfazovy 3x400V ale spotrebuva sa jednofazovy, pouziva sa aj na kurenie.
Fazy su zatazovane nerovnomerne.
Hodiny montoval odbornik, niektore vacsie byty maju este dalsie kontrolne merace.
Je to dlhodoby stav - od instalacie podruzneho merania.
Povodne sme si mysleli ze nas niekto okrada, preslo to kontrolou, ale ked sme zistili ze to percento je stale rovnake (leto/zima), tak sme skoncili.
Netusi niekto kde je problem a ako to vyriesit?
#112#
Petr Doležal:
Podobná témata najdete vyhledávačem. Ale namátkou:
1. Není fakturační elměr digitální a podružné klasické, mechanické ?
2. Jsou bytové elměry kalibrované ?
3. Uvažujete vlastní spotřeby podružných elměrů ? Kolik je bytů ?
4. Nezapomněli jste započítat elměr společných prostor ? Nemá někdo ve sklepě třeba mrazák ?
peter szelepcsenyi:
Nasiel som podobne temy. Niekto spominal ze do 20% je to v poriadku, ale v zime to je 20% z 5000kWh/mes - t.j. 1000kWh - co je nonsens.
k vasim bodom:
1. vsetky su analogove, mechanicke, ale roznych typov - niektore stare s koleckom, niektore nove na DIN listu (troj aj jednofazove) rozne za sebou podla toho kto to kedy montoval.
2. niesu kalibrovane.
3. ano, pocital som so spotrebou, ktore pisu na samotnych elektromeroch.
4. kontrolovane to bolo niekolkokrat. Ten "koeficient" (20%) je v zasade rovnaky ci v zime, alebo v lete. To by znemanalo ze dotycny zlodej by sa musel neustale kontrolovat - ci uz pri kureni, mrazeni, zvarani alebo sustruzeni ...
Schema je zhruba nasledovna a su v tomto poradi za sebou
1. celkovy elektromer dodavatela elektriny 3faz. - koleckovy merac.
2. náš kontrolny celkovy elektromer 3faz. - meria tolko ako #1 - koleckovy merac.
3. merac ku kazdemu poschodiu v prizemi 3faz. analog DIN.
4. na poschodi merac ku kazdemu bytu 1faz. koleckovy alebo na na DIN.
Spolocne priestory su riesene na uplne inom kabli ako byty.
Straca sa to medzi meracom 3 a 4 a preverovali sme to uz asi stokrat ... myslel som ze je to nejaka systemova zalezitost, kvoli tym meracom a kvoli tomu ze je na kazdej faze ine zatazenie.
dakujem za pomoc
Petr Doležal:
Je vidět, že nejste laik, tak se zeptám dále:
3. z prvního odstavce: předpokládám, že jste počítal dobu ztrát 365 dní po 24 hodinách
3. z druhého odstavce: součty patrových elměrů souhlasí s fakturačním ?
A jak máte dimenzované vedení od patrového elměru až do patrového rozvaděče ? Dalo by se v daný okamžik změřit napětí na cívkách patrového a bytových elměrů ? Jinými slovy "netopí" vám stoupačky ?
Martin Kurka:
Vážený pane Szelepcseny,
pokud je poměr přidané energie stále stejný a roste a klesá se spotřebou, hledal bych to v nějakém neměřeném typickém odběru - nejspíše často zapnuté osvětlení, nebo ohřev teplé vody, nebo celý byt, protože odběr sleduje sezónní výkyvy.
Pokud je to absolutní a stále stejná hodnota, tak je to nějaká nezapočítaná a neměřená furtoběžka - jako například cívky elektroměrů.
Pokud budete mít odečty alespoň půlroční a za dva roky ze všech elektroměrů, jde z tohoto souboru údajů určit mnohem více a zjistit místo (místa) ztráty měřené energie.
Prakticky to na jedné straně ukazuje prož je podružné měření nutné dělat poměrově, ale na druhé straně, že je dobré to porovnat s realitou podružného odběru.