Kolik el.měrů se u ČEZ instaluje při sazbě D56 - tepelné čerpadlo pro jeden RD?

(1/1)

Zed:
V brzké době mi ČEZ vybuduje elektropřípojk u na hranici pozemku a potřebuji jim tedy připravit elektroměrový sloupek. Jen nevím jestli pro jeden nebo dva elektroměry.
Jedná se o novostavbu s vytápěním pomocí TČ a tedy tarifem D56d. Je již dnes u ČEZu používání dvoutarifových elektroměrů standartem nebo ne?

#116#

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Zed  15.09.2009, 09:03

V brzké době mi ČEZ vybuduje elektropřípojk u na hranici pozemku a potřebuji jim tedy připravit elektroměrový sloupek.

Uděláte dobře, pokud se před zahájením prací stavíte v nejbližší kanceláři vašeho distributora a necháte si písemně vystavit jeho podmínky pro připojení. Předejdete případným pozdějším problémům.

Milan Karvánek:
Tak nevím jak to má ČEZ, protože tam jsem neměl zatím osobně cestu se zeptat, ale PRE to má takto: pro domácnosti se pro sazbu TČ22+D55(6)d použije pro veškerou spotřebu jediný elektroměr, pro podnikatele je nutné pro tepelné čerpadlo instalovat samostatný elektroměr.

A ještě zajímavost na konec prostudujte si aktuálně platný ceník a porovnejte si sazbu přímotop20 + D45d se sazbou pro TČ a rozdíl v cenách.  >:(

M. Zuna:
Mam sazbu D56.Napsal jsem ji na klimatizaci ETA 3572,protože obsahuje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a má i funkci topení a normjálně 1ks 2-tarifní elektroměr.Dří ve museli mít podnikatelé 2 elektroměry,ale to byly sazby D55 a C55 s malými paušály.