Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V

(1/2) > >>

Pacholík:
V objektu jsou nahrazovány stmívané žárovky (ovládání obyčejným otočným stmívačem ABB ) stmívanými zářivkami s elektronickým předřadníkem ovládaným napětím 0-10V (viz ABB typ 2112 U-101).
Rozvod ke svítidlům ve stropě je proveden vytrubkováním a CYKY kabely 3Cx1,5.

Vzhledem k tomu, že pro nový způsob ovládání jsou potřeba další dva vodiče, elektrikář  začal vyměňovat instalované CYKY kabely za 5Cx1,5, s nimi však má problém při protahování a poručil si krky ze stropů vysekat a nahradit větším průměrem.
Což je přestavba jak hrom, neboť jde o SDK strop přisazený k původnímu omítnutému na rákosu.

Sekat se nikomu nechce, tak jsme ve sporu - mně se zdá divné, že by řídící napětí mohlo býr vedeno v jednom kabelu se silovými rozvody (byť není galvanicky odděleno od silového) a také se mi zdá zbytečné je vést vodiči o průřezu 1,5 mm2 (dle katalogu protéká max 50 mA). Elektrikář trvá na svém řešení a jiné možnosti odmítá

Jaký je na vše názor a doporučení odporníků? Může se nechat stávající CYKY kabel a řídící napětí vést nějakým jiným kablíkem ? a pokud ano, jakým?

 (poklona)  za pomoc, jsem slaboproudař a tohle je poněkud mimo můj obor, takže neumím spor s elektrikářem vyřešit  :)


#105#

Pacholík:
Fakt nikdo z místních profesionálů nikdy neinstaloval elektronicky řízený stmívač? Tomu se mi nechce věřit a stále doufám, že se někdo ozve s radou..... :)

Valter Mayer:
Zhlediska prodové zatížitelnosti by pro 50mA postačil i tenší vodič.
Pak byste se ale potýkal s velkými ztrátami na tenkém vodiči a tím i úbytkem napětí. V konečném důsledku by na straně předřadníku mohlo být ovládací napětí místo 1-10V třeba jenom 0.3-3V.

Vodič 5x1.5 by měl vyhovět po stránce úbytku napětí.
Zároveň splňuje další nezbytnou podmínku: dostatečnou izolaci mezi ovládacímmi a silovými vodiči.

Pravděpodobně byste nebyl nadšen, kdyby se díky izolaci oslabené protahováním v těsných trubkách dostalo 230V na vodiče ovládání.

BTW: Kabel CYKY je po mechanické stránce dostatečně odolný, aby nemusel být v husím krku a může být i na/v hořlavých materiálech (rákos).
Osobně bych uvedený stav řešil odstraněním husích krků a natažením CYKY 5x1.5 "pod omítku". Tmelení SDK není zas tak hrozná přestavba.

Jirka Š.:
Pokud něco ovládám napětím, tak by úbytek neměl hrát významnou roli. Proud by neměl téct téměř žádný.

Jirka Š. Svejkovský:
Úbytek napětí 7V při 50mA znamená odpor vodiče 2x70 Ohm. Nenapadá mě kabel s takovými parametry.