Jak zabránit poklesu napětí při zapnutí staršího soustruhu?
Faltejsek Lukáš:
.... Prosím o vaši radu. V dílně je jeden CNC soustruh a jeden starší klasický soustruh cca ze 70.let. Oba stroje jsou napojeny ze stejného rozvaděče, každý pod svým jističem či pojistkami. A teď k problému-CNC stroj je zapnutý pouze hlavním vypínačem-nevyrábí. Při zapnutí staršího soustruhu(do otáček) dojde k probliknutí kontrolek na CNC stroji. Toto se děje i při výrobě na CNC stroji. Přesné kW motoru na soustruhu nevím-štítek není-odhaduji 7,5kW. Vím, nějaké proudové nárazy při zapnutí motoru tam budou(až trojnásobek jmenovitého proudu). Při instalaci CNC firmou, bylo doporučeno se tohoto problému zbavit-pro CNC to není dobré. Jak ale neuvedl. Podle mě dochází k poklesu napětí při zapnutí soustruhu. Jakým způsobem eliminovat tento problém? Pochopitelně co nejlevněji. Napadlo mě frekvenčním měničem, který by motor soustruhu pomalu najížděl do max. otáček. Ale toto by byla asi poslední varianta-je to dost drahé. Předpokládám, že zapojení hvězda/troj. tam je. V případě potřeby zjistím na 100%. (poklona) za vaše rady a nápady. Lukáš.
#116#
dolac:
Najlepšie riešenie je zvýšiť skratový výkon siete v dielni, ak je to vôbec možné. Neuviedol ste ako je dielňa napojená na verejnú sieť, a ako je ďaleko od TR. Možno by bolo dobré zmerať impedanciu siete. Prúdové rázy pri zapínaní motora dosahujú 5 až 7 násobok menovitého prúdu, takže tam môžete mať prúdové špičky aj 75A.
Určite by pomohol aj frekv. menič, len neviem či sa na taký sústruh vôbec hodí?
Jirka Š. Svejkovský:
Jestli při zapnutí jednoho stroje probliknou kontrolky u jiného stroje je to na měření. Může dojít k poklesu napětí a na to CNC může reagovat. Otázka je, nakolik to vadí.
Faltejsek Lukáš:
Na kolik to vadí sám netuším, jen při instalaci CNC to doporučil pracovník firmy, eliminvat tento jev. V tuto chvíli to na provoz CNC stroje nemá vliv, pouze probliknou kontrolky. Pracovník firmy ale upozornil na to, že teď to jsou jen kontrolky, ale časem se může stát, že to ovlivní např. soft CNCčka nebo něco jiného, co může mít vliv na provoz stroje.
A chápu majitele, že pokud má stroj za 2mil. chce předejít nepříjemnostem .
Tedy navrhujete nejdříve nechat provést nějaká měření a podle toho soudit jak tento problém řešit? Nebo už tedˇvás napadá nějaké řešení?
raj:
Použijte softstart. Je levnější než frekvenční měnič. Třeba SIEMENS.