Jak vypočítat velikost přípojky pro pouťové atrakce?
Karel Volný:
Mám na starosi pouť u nás v obci a na technický služby mám dát požadavek jakej vývod chceme připravit pro stánky. Podle odhadu odběrů stánků (varná konvice , osvětlení, apod.) jsem to spočítal na cca 10KW + jeden požadavek je přímo 400V/32A. Pak jsem se snažil najít vzoreček jak vypočítat I ,ten jsem našel, ale nenašel jsem hodnotu cos "fí". Teda pokuď jsem našel ten správnej vzoreček :). Můžete mi poradit, jak se správně dá vypočítat hodnota jištění?
Josef Křemen:
Nic nepočítejte. Teorie je dobrá věc, ale někdy je rychlejší použít selský rozum. Na 10 kW by mělo stačit jištění 3x16A, s nějakou rezervou 3x20A. Celkově musíte spočítat počet stánků a dost velký koeficient součinnosti (vzhledem k tomu, že při pouti vše běží na plno a ještě trochu víc). Např. na 10 těchto stánků bych neváhal rezervovat celkem 3x150A.
Martin Novák:
Ja bych jeste pridal. Tech 10 kW na stanek vetsine stankaru ani stacit nebude. Osvetleni, mrazak, lednice, chlazeni vycepu, mikrovlnka, varic, konvice, gril, vecer jeste svetla a jste na 15 kilowattech ani nevite jak. 3x20A na stanek bych povazoval za rozumne minimum. Navic pulka tech stankaru ma stanky zapojene zpusobem, ktery u reviznich techniku vyvolava koprivku (treba pul stanku nebo dokonce vsechno na jednu fazi). Osobne jsem byl na jednom countryfestu svedkem toho, ze 17 stanku dokazalo vecer spolehlive opakovane shodit 250A deon...
Otakar Dosbaba:
Dostatečné dimenzování "pro jistotu" je jedna věc, druhá pak možnost nejbližší sítě a tím i přípojného bodu. Tedy v případě, že s těmito eventualitami nebylo dostatečně v daném prostoru při tažení sítí počítáno. A tak se nejčastěji dočasný amfiteátr musí chtě nechtě spokojit s pilířkem pro 3x25 až 32A, vyjímečně 3x63A. Stánkaři jsou si obvykle problémů s dostatečným příkonem vědomi a tak mnozí přecházejí na plyn. :-) Ale je pravda, že zásobovat elektřinou podobnou akci, kdy stánkaři požadují byť jen to nejnutnější, plus pódium s rozsáhlejším osvětlovacím parkem je zápřah i pro 3x125A rozvaděč.
Otakar Dosbaba:
To Karel Volný: snad to nebude bráno jako reklama, ale když mi zašlete váš e-mail na avsluzby@iol.cz, měl bych něco, co by vás mohlo při řešení podobných úkolů zajímat.