Jak je možné, že nulák funguje?
gumok:
Bezva, díky, konečně jsem to zjistil - jde tu o vektory. Dík.
IM:
Citace: Jiří_Macků 09.09.2009, 19:40
vektorový součet proudů ve 3f soustavě je roven nule a tedy i proud nulovým vodičem je roven nule (je připojen v uzlu souběhu všech fází - tedy platí Kirch.zákon). Proud je roven nule pouze za předpokladu stejné zátěže v jednotlivých fází - což motorové vinutí splňuje.
Ne v 3f soustavě, ale v třívodičové soustavě je součet proudů roven nule. V uzlu motoru se žádný nulový vodič nepřipojuje, na svorky pouze L1, L2, L3, PE.
Jiří_Macků:
To Milan Illek:
záměrně jsem napsal ve 3f soustavě, protože součet proudů je roven nule nezávisle na tom zda je tří (proudy L1, L2, L3) nebo čtyřvodičová (proudy L1,L2,L3,N). Ale z praktického hlediska je to tak jak píšete tedy že u motoru se nulový vodič nepřipojuje a jedná se v tom případě o třívodičovou soustavu.