Jak nalézt poruchu na zapojení schodištových vypínačů?

(1/1)

karel tausner:
Jak je možné, že když zapojuji schodišťový vypínač a odpojím oba dva vypínače...pou ze na jeden hlavni vodič připojím napětí, ale i na ostatních dvou mam napětí též....při tom nejsou vodivě spojeny, což mi prokázal multimetr...ne chápu ...při zapojení vypínačů mám stále napětí na svítidlech a nelze to změnit...svítí stále..při jakékoli poloze vyp..

#117#  Pozn. moderátora fóra
            Příště to po vás opravovat nebudu a nebude to puštěno dál. Požadujete na nás, aby
            jsme vám věnovali svůj čas a přitom nejste ochotný věnovat trochu svého času k
            bezchybnému sepsání svého dotazu s doplněním diakritiky (čárky, háčky....).

Pavel Horský:
Pak máte v cestě instalační krabici a v té je to špatně zapojené. U té krabice bych začal a uvidíte, že bude po problému.

Radek Kroutil:
Spíš bych viděl závadu ve špatném , ,vyhodnocení,,  multimetru (nebo že by opět doutnavka?)
Multimetry mají vysoký vnitřní odpor, tudíž vám napětí ukážou např. přes žárovku.
Jak říkám, zlatá vadaska s cívkou...  (dance)
Nehledě na to, že schodištáky mají tu funkci, že vždy pouští fázi , ,určitým,,  vodičem aby se mohlo ovládat i z jiného místa
Použijte tlačítko ovládání, už se to tu někde řešilo a je tam i nákres zapojení
Např: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13031.0.html
schema: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3699.0.html
a dále http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=schodišťový%20vypínač

Pavel Horský:
Radku, ale pan Tausner píše, že mu světla svítí stále. To nebude tím, že pán zvolil špatný měřící přístroj.

Radek Kroutil:
Pak v tomto případě bych pána odkázal na dobrého elektrikáře. Jak už jsem psal v jiných vláknech, jsou i elektrikáři, kteří se v tom zapojení nevyznají, natož laici... A když by kdyby tam byl ještě min jeden křižák...

Navigace

[0] Index zpráv