Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V?
Michal Slánský:
Nedávno jsem koupil starší garáž a udělal jsem si nový rozvod elektřiny (světla, vypínače, zásuvky), bylo nutné odstranit starou rozvodnou skříňku se starým elektroměrem a vyrobyt novou. Až do teď by nebyl žadný problém, ovšem při pokusu o připojení na přívod do garáže (tři vodiče - černý, modrý a zelený), černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen, jsem zjístil, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V, ovšem když jsem si zkoušel najít někde uzemění (dvěře - vrata garáže) a změřil napětí mezi černým vodičem a uzeměním tak ukázal přístroj 246V? Prosím poradtě kde by mohl být problém, (poklona)
Zdenek Hejčl:
Problém bude v přívodním kabelu, zřejmě velký přechodový odpor na připojení PEN. Nechte si to prověřit a proměřit elekrikářem ví co a jak. A přejděte na síť TN-C-S.
Milan Selezan:
Zavolajte si k tomu elektrikára, asi ste to zvoral.
Josef Křemen:
Pokud jste si udělal instalaci sám, tak tomu asi trochu rozumíte. Zavolejte si elektrikáře ať vám to zkontroluje. Odstranil jste starou skříňku s elektroměrem. Čí to byl elektroměr? Pokud distributora, tak si koledujete o malér a zjistěte si odkud je to napojeno.
Není náhodou čtyř žilový?? (ještě červený?)
Těch 246V je zase nějak moc. Pokud to bylo podružné měření, odkud a jak je zapojen přívodní kabel? Není nic jednoduššího než si zkontrolovat začátek a konec kabelu. Pokud je tam rozdíl - vyměnit! A i přívod mít TN-S.
Petr Moravec:
To: Slánský
To co popisujete evidentně vyžaduje nástup opravdového elektrikáře.
Pravděpodobně máte vodič PEN úplně přerušený.
Hrozí vám nebezpečí úrazu el. proudem.