Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
(1/1)
Martin Fišer:
Naše bytové družstvo schválilo opravu stávajícího hromosvodu.
Jsem elektrikář, tak mám možnost provést tu opravu sám.
Jedná se o výměnu starého hromosvodu pouze na střeše domu.
Svody jsou nové po zateplování domu.
Jenže dům je dlouhý 56m a svody jsou pouze čtyři a to na jedné straně.
Z druhé strany je hlavní silnice.
Je nutné chybějící svody doplnit?
Bylo by to jen těžko proveditelné z důvodu té silnice.
#105#
Jan Hájek:
Pokud jste elektrikář, tak víte, že máte postupovat podle projektové dokumentace.
viz. zák. 183/2006 Sb.
Pokud není mrkněte se na revizní zprávu, kterou muselo družstvo obdržet, pokud nechalo zateplovače manipulovat se svody a měnit jejich provedení, na to jistě byl také zpracován projekt, který vše co bylo provedeno do detailu řešil, tak jak uvádí vyhláška 499/2006 Sb.
Aby se jednalo o opravu, musí být přece jasné v jakém stavu to bude v pořádku.
Pokud toto neexistuje, nechte vypracovat návrh jímací soustavy projektantem a pak ho podle něj realizujte.
Co všechno obnáší oprava píše velmi hezky M. Valena zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/revizni-technik-na-montazich-a-opravach-rekonstrukce
Petr Tobolík:
Na Vaši otázku, zda je nutno doplnit počet svodů, bych odpověděl, že ano. Neudal jste sice obvod domu, ale podle délky bych odhadoval, že obvod bude více než 120m. Pak tedy 4 svody nestačí.