Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
Štefan Beláň:
TO: Nosek
Díky, byl jste rychlejší!
Jiří Schwarz:
Při použití jednoho společného chrániče pro rozsáhlejší instalaci bych považoval osazení dvoupólového jističe za velmi praktickou věc právě proto, že se jednodušeji najde závada pokud chránič vypíná. Než v rozvaděči hledat který vodič N patří k jakému jištěnému okruhu, odpojovat, to je jednodušší udělat CVAK páčkou.
"Josef Vavřík":
Na toto téma je velice zajímavý příspěvek na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=101978&start=0
Miroslav Zuna:
Za prodový chránič zapojený jako hl.vypínač používám jističe s vypínaným N vodičem. sice zabere 2 moduly v rozvaděči a je cca o 60 Kč dražší,ale mám po problému s případným zemním svodem na N vodiči.V takovém případě totiž chránič vypadne,ať se zatíží jakýkoliv,byť zdravý obvod za chráničem.Na takový svod stačí navlhlá topnice v boileru.Zajíma vé je,že problém nastane obvykle v noci a jinak nezbývá než lokalizovat závadu odpojováním N a zkoučením co funguje a co ne.jističe s N.spínačem jsou levnější než 2-pólové jističe,Vyrábí je OEZ Letohrad.
Valter Mayer:
Citace: Radek ŠTELČÍK 22.05.2006, 20:10
V ČSN 332000-4-482 čl. 482.1.9 je uvedeno "Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2".
Jaký máte přátelé názor na použití proudového chrániče (4p), za kterým je zapojeno pět jednofázových jističů světelných okruhů.
Vyhovuje.
Ďalšie opatrenia (použitie samostatných chráničo-ističov, 2-pólových ističov, ...) vylepšujú komfort obsluhy a zjednodušujú nájdenie prípadnej poruchy. Ovšem za cenu vyšších nákladov.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana