Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem?
(1/1)
Zdenek Prokes:
Rekonstruovaná koupelna byla pripojena na kombinovaný jistic s chránicem 2p./16A/0,03A, pri jeho pripojeni byl vodic N pripojen na vystupni svorku N hlavniho "FI" 400V/0,5A, pri poruse nevybavi chranic pro koupelnu, ale rovnou hlavni chranic 0,5A, pri pripojeni vodice N na vstupni svorku N hlavniho chranice vybavy koupelnovy chranic pri zapnuti jakéhokoliv spotrebice.
Štefan Beláň:
No máte to chybně zapojené. Vodiče L a N se zapojují do série, tj. hlavní přívod L+N na hl. chránič 500mA , vývod L+N na podružný chránič 30mA a spotřebiče koupelny na výstup L+N chrániče 30mA. Ostatní spotřebiče musí být připojené na N vodič hlavního chrániče.
Snad jsem to popsal srozumitelně?
Zdenek Prokes:
Díky takhle mi to staci,vyzkousim a uvidim.
Zdenek Gec:
Drobná připomínka.
Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:
1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)
2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)
Zdenek Gec:
Drobná připomínka.
Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:
1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)
2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)