Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jaký je váš názor na použití chráničů typu G pro koupelnu a venkovní zásuvky RD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je váš názor na použití chráničů typu G pro koupelnu a venkovní zásuvky RD?  (Přečteno 3418 krát)
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.05.2006, 12:28 »

Chrániče typu G. Pro elektrická zařízení v prostorách zvláště nebezpečných (staveniště, zemědělství) platí kratší max. doby odpojení. V sítích TN pro Uo 230V je to 0,2 s (oproti 0,4 s podle tab.41A) Výrobci uvádí sice skutečný vypínací čas mezi 10 až 50 ms, ale v technických podmínkách zaručují (při IΔ = IΔn) u typu G od 20 ms až do 0,3 s. Jaký je váš názor na použití chráničů typu G pro koupelnu a venkovní zásuvky RD. Z davu semináře 18.05.2006 12:28
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 18.05.2006, 21:07 »

Chrániče typu G, se zpožděným vypínacím časem, splňují podmínky doplňkové ochrany proudovým chráničem 30mA, a proto se mohou používat i v těchto případech.

Zpoždění zvyšuje provozní spolehlivost, proto je použití typu G v některých případech výhodnější, a dle mého názoru i správnější. Omezení používání těchto chráničů je dané pouze vyšší cenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.