Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?

<< < (4/6) > >>

Petr Doležal:
Ale k nefunkčnímu testu. Není možné, aby záměnou svorek chránič nefungoval, Při testu jsou kontakty spojené, t.j. elektricky jako by neexistovaly, takže je jedno, kde se diferenciální tr. nachází, zda před či za kontakty. Důležité je, aby testovací tlačítko mohlo nasimulovat rozdílový proud. A případné diody ( jako že nevidím důvod. proč by je tam výrobce montoval) na to nemají vliv, jsme v oblasti AC.
 Možná špatné zapojení, třeba: Test je od výrobce vnitřně připojen na některou ze třech fází a N. Montér má čistý 3f jednoúčelový vývod bez N (připojuje kabel 4B),  a zapomene na svorku 7 přivést N, protože ji nevede dál. A je to hotovo, test nefunkční.

Jura Krikl:
Vnitřní zapojení chrániče -Stranka katalogu vše objasňuje:
Proudový chránič PF6
• Možnost volby přívodních / vývodních svorek
• Signalizace vypnuto - zapnuto (PF6 4pólový)
• Funkce chrániče není závislá na poloze
• Strana síťového připojení je libovolná
• Funkčně nezávislý na napájecím napětí
• Lze použit pro doplňkovou ochranu živých částí před nebezpečným dotykem
• 4pólový chránič může být použit i jako 3pólový, k tomuto účelu využijte
svorky 1-2, 3-4 a 5-6
• 4pólový chránič může být použit i jako 2pólový, k tomuto účelu využijte
svorky 1-2 a 5-6
• Zkušební tlačítko "T" musí být aktivováno jednou měsíčně. O této okolnosti
a odpovědnosti musí být průkazným způsobem informován provozovatel
zařízení.
• Doporučuje se použít štítek s upozorněním Z-HWS, upozorňující na nutnost
pravidelného testování
• Aktivací zkušebního tlačítka "T" je kontrolována pouze funkce proudového
chrániče. Tato kontrola nenahrazuje měření zemního odporu (RE) ani
kontrolu řádného stavu ochranného vodiče, které musejí být prováděny
samostatně.

Zkráceno

Jura Krikl:
TO Štefan Beláň: Nevzpomenu si ve které diskusi (není to tak dávno) jste mne opravil, že tlačítko TEST je mezi fází a nulou. Ja jsem věděl, že jsem někde viděl TESTtlačítko mezi fazemi :-D.
TO Petr Doležal: TESTtlačítko je připojeno jak na straně chráněné, tak nechráněné, takže je uplně jedno, kde je přívod. Buď vybavovací proud pujde zhora dolů, nebo zdola nahoru - hlavně že pujde.

Jura Krikl:
TO Štefan Beláň:Omlouvám se - sipu si popel na hlavu. Tu diskusi jsem našel. Bylo to přesně obráceně

Petr Doležal:
To Krikl: Však v tom nejsme ve sporu.
Ale poznámka výrobce: "4pólový chránič může být použit i jako 2pólový, k tomuto účelu využijte svorky 1-2 a 5-6" se mi nelíbí. N na 7-8 je předstihové, 5-6 fázové ne.  
Pokud ovšem výrobce neměl na mysli soustavu L1L3 bez N

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana