Stanislav Bartel:
Je na místě požadavek RT,
aby po výměně starého el. kotle za nový v domku se soustavou TN-C
bylo před kotel třeba osadit rozvaděč s proudovým chráničem a
udělán tam přechod na TN-S se vším všudy?



#105# Toto "nový el.kotel" není otázka! Otázka mívá sloveso a bývá zakončena otazníkem!

Jan Franěk:
Příjde mi to neoprávněné. Při výměně přímotopu za nový po vás také nemůžou vyžadovat překopání stávající instalace .
Pokud zde nebude nějaký zásah přímo do instalace, tak je to blbost. Navíc na elektrokotel nemusí být použit chránič. Ten je u běžných RD vyžadován pouze u zásuvek, koupelen a venkovních rozvodů.

Pokud na tom bude trvat, požádejte ho o článek z normy podle kterého to vyžaduje a vyvěšte ho sem.

Zdenek Hejčl:
Jaké připojovací podminky vyžaduje výrobce kotle?

Kamil Novák:
Citace

Výměna jednoho druhu el. zařízení za jiné, stejného druhu a účelu,  není považováno za rekonstrukci.
To je oficiální stanovisko SOD, konkrétně pro zdravotnické el. přístroje.
Z toho odvozuji, že když se nemusí kvůli výměně např. stomatologické soupravy měnit způsob napájení (jestliže jeho parametry vyhovují předpisům,platným v době zhotovení instalace),  tak nevím, proč by se tak muselo činit u elektrokotle (který dle mého soudu představuje daleko menší riziko).

To ale nic nemění na faktu, že tím nesmí být snížena bezpečnost zařízení a že musí být dodrženy připojovací podmínky výrobce.  (norm)


BTW : používání RCD před elektrotepelný mi zařízeními větších příkonů je dost nešťastný rozmar mnoha projektantů a montérů, který se v poslední době hodně rozmáhá.  (doh)
Většinou je to z hlediska bezpečnosti zbytečné a vzhledem k provozní spolehlivosti i kontraprodukti vní.  (plc)

Stanislav Bartel:
Řekl jste to dobře-kontraproduktivní. Někdy dokonce elektroinstalá terská firma přesvědčí majitele domku, že je to rekonstrukce a musí vyměnit veškerou instalaci podle nové normy. To není levná záležitost a majitel je na na mrtvici.  To, že se vymění jeden metr přívodního kabelu z vypínače /přívod do původního kotle přes vývodky shora/ za dva metry přívodu přes vývodky zdola ještě nezakládá důvod pro rekonstrukci. Navíc podružným rozvaděčem se vytvoří místo, kde se rozděluje PEN na N a P a to dle normy má být někde jinde-neníliž pravda.
Někdy však bývají problémy s HDO. Ten je veden po vodiči modrém N v přívodním kabelu a PEN žlutozelený je použit jako ochraný. Kabel sice 5C ale modrý vodič není pracovní ochranný ale sazba. Toto změnit asi už rekonstrukcí bude.
Co vy na to?