Poradíte mi kde může být závada v instalaci?

(1/1)

Prantner Ladislav:
Mám problém s elektroinstala cí na chalupě.
Jde o 3f rozvod, kde je z instalační krabice pro zásuvku(stará bakeliová zasuvka oválného tvaru) vyveden 1f přívod pro dílnu. ¨
Do minulého týdne vše fungovalo tak jak má. Tento víkend jsem zapnul brusku(elektromotor cca 230W) a došlo zhasnutí zářivek a bruska se začala jen pomalu rozbíhat,jistič nevybavil a bruska se pořádně nerozběhla.
To samé se stalo při zapojení horkovzdušné pistole(Watáž přesně nevím)
Domníval jsem se že se jedná o problém v přívodu do dílny, případně v 3f rozvodu, ale zde pokud zapojím jakýkoliv 3f spotřebič není nejmenší problém a při zkoušce nahradit 1f přívod do dílny novým kabelem se problém nezměnil.
Můžete mi někdo poradit co s tím?

Petr Doležal:
Zřejmě máte někde na začátku instalace přerušený nulový vodič, ať už PEN nebo N. U 3f spotřebičů se přerušení nijak na chodu neprojevuje. Při přerušení PEN životu nebezpečno.   Vypněte všechny vývodové jističe a nechte zapnutý jen jeden světelný, po zapnutí vypínače světlo svítí naplno ?

Prantner Ladislav:
(poklona)  za radu, to jsem si také myslel, asi budu muset nechat provést revizi 3f přívodu.
Co se týče světla, svíti naplno bez problému.

Petr Doležal:
OK, tak to nebude u přívodu, ale někde dál, myslím směrem do instalace, kde se vám vytváří umělá nula.

Navigace

[0] Index zpráv