Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
Pakl:
Udělal sem na RD v řadovce bleskosvod
(Obestavěná plocha RD ca 140m2, přízemí a zvýš.podkroví).
Revizní technik mi jej proměřil a odpor je na obou protilehlých uzemňovacích svodech do 1 Ohmu, což je výborné.
Nicméně mi nemůže udělat revizní zprávu, neboť jsme svody dali do husího krku pod omítku.
Údajně podle nové vyhlášky, normy nebo čeho to musí jít po omítce (což je jistě estetický zážitek, kterému jsem se chtěl vyhnout, a taky po něm můžete krásně šplhat).
A taky nově musí být vyhotoven projekt, který dříve být nemusel.
Je vlastně bleskosvod RD povinný?
Lze již udělaný bleskosvod nějak zrevidovat nebo bych to skutečně musel vykopat?
#105#
stanislav mikeska:
Je to jednoduché a řeší to norma 62305. To znamená pokud je svod pod omítkou a je nehořlavá, tak to může být,pokud máte izolaci z polystyrenu, tak bohužel. Skrýt svod pod omítku je sice estetičtější, ale až nedej bože Bůh dopustí a hrom spustí, tak se vám fasáda okolo svodu rozprskne!! (zle) Lepší to je řešit svode okolo okapové roury.
Radek Červený:
No, popravdě estetický zážitek je černá špinavá čára na fasádě, která je mnohdy způsobena od zatékání vody v místě zaůstění svodu do fasády a která stéká po svodu ze střechy. Zajímavé je, že nikomu nevadí na fasádě například svod okapu, ale svod hromosvodu je nepřekonatelný problém.
Nicméně, váš RT má pravdu, na hromosvod je třeba mít zpracovaný projekt. Projektant musí zohlednit řadu faktorů, než navrhne nejvhodnější variantu a vzhledem k výši rizika i koncepci provedení, tzn. vnější nebo skrytý svod a jeho materiálové provedení.
Zda je hromosvod povinný, to vám zodpoví váš stavební úřad, jestli jej bude při kolaudaci vyžadovat. Na straně druhé, ochrana před bleskem a přepětím není jen o hromosvodu a opět by vám ji měl jako celek koncepčně navrhnout projektant, jakýkoliv polovičatý paskvil budou vždy jen vyhozené peníze, protože polovičatá ochrana jako celek nebude funkční.
Nyní záleží jen na vás, zda chcete ochránit zdraví své a své rodiny a zda chcete mít chráněné i spotřebiče v domě, které mnohdy dosahují hodnoty v řádech statisíců korun. Toto rozhodnutí si udělejte sám, nikdo ho za vás zde udělat nemůže.
stanislav mikeska:
Pán může taky umístit svodové tyče okolo domu! o:-)
František Šohajda:
váš RT EZ má pravdu...od 1.2.2009 jsou jiné propozice na montáž bleskosvodu a zahrnují jak venkovní tak i vnitřní část domu...../tudíž bude i dražší jak do data jak jsem uvedel..!/....
jednou s podmínek /bylo to i dříve/ je projekt s údaji které dříve nemuseli být.....
Tudíž podle ČSN 62305 pokud nemáte všechno co je nutné k revizi, tak RT /žádný/ vám to nezreviduje!!
Není to jen svod v husím krku jak píšete ale další úkony!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana