Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?

<< < (4/5) > >>

Michal Hudeček - BONEGA:
Profesionální přístup při rozhodování o vhodné vypínací schopnosti jističů spočívá v přesném posouzení jaký maximální zkratový proud se může k jističi dostat a jaké jsou požadavky na životnost jističe v daném konkrétním případě.

Bytové aplikace
Obecně pro bytové a domovní aplikace platí (pokud není v blízkosti transformátor a přivody nejsou předimenzované),  že dostačující jsou i jističe s vypínací schopností do 6 000 A. Pro vyšší jistotu lze použít však tuto kombinaci:

hlavní jistič použít s 10 kA vypínací schopností a za ním v sérii zapojit 6 kA jističepři sériovém zapojení se energie a doba působení případného 10 kA zkratu rozdělí přibližně v poměru 1:1 a tudíž vypínací schopnost použitých 6 kA jističů pro dílčí obvody je pro tento případ naprosto dostačující
Přesto však může být vhodnější použití 10 kA jističů i tam kde nebude takové vysoké energie nikdy dosaženo a to z důvodů vyšší životnosti. Nižší hodnoty zkratů je totiž jen minimálně opotřebovávají (menší opalování kontaktů,  menší tepelné namáhání,  atd.).

Průmyslové aplikace
Naopak v průmyslových instalacích je trend jít ještě výše než na 10 kA vypínací schopnost. Je to právě tlak na vyšší životnost jističů. Nejsou výjimkou průmyslové provozy, kde i sebelepší 10 kA jistič nevydrží ani půl roku. Tak vysoce odolné jednomodulové jističe doposud na trhu chybí.

Proto náš vývojový tým připravuje i jističe s 15 kA vypínací schopností a i dvoupólové RCBO (jistič + chránič) do 63A bude s vypínací schopností až 15 kA (viz. www.bonega.cz/vyvoj)

Mžikové spínání
Na vyšší životnost má také významný vliv tzv. mžikové spínání kontaktů,  které zamezuje vytvoření podmínek pro vznik oblouku při jakkoliv pomalém natahování páčky. Tento patentovaný princip mají jističe BONEGA i v 6 kA řadě PEP-6J a také jističe DPN (s odpínáním „N“ vodiče). Blížší vysvětlení mžikového spínání naleznete zde: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_jistice_63a/spolehlivost.asp&v=01-spolehlivost-mzikova-spoust

IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  15.08.2009, 21:39

Vzhledem k tomu, že před tímto jističem se v 99% nacházejí nožovky se zkratovou odolností nejméně 100kA je debata zbytečná.

Zkratová odolnost pojistek předřazených před jističem vůbec nic neznamená. Je to tzv. řadová hodnota. Musím znát skutečný zkratový proud před pojistkami, případně napájecí transformátor s dalšími parametry, jako napětí nakrátko a připojovací vedení a z omezovací charakteristik y pojistek zjistím Iomez za pojistkami. Podle toho mohu volit jistič v dalším rozvodu.

Roman Závodný:
Pro představu posílám parametry zkratů samotných traf z katalogu Schneider Electric.

Výkon (kVA)             (kA)   
   uk%   I"k   Ik"+ síť
100   4   3,61   3,59
160   4   5,77   5,73
250   4   9,02   8,93
400   4   14,43   14,20
400   6   9,62   9,52
630   4   22,73   22,15
630   6   15,16   14,89
800   6   19,25   18,82
1000   6   24,06   23,40
1250   6   30,07   29,05
1600   6   38,49   36,84
2000   6   48,11   45,56

kj:
Citace: Milan Illek  16.08.2009, 15:32

.... Musím znát skutečný zkratový proud před pojistkami, případně napájecí transformátor s dalšími parametry, jako napětí nakrátko a připojovací vedení ........


Jen pro ilustraci (i když to všichni svedem) se snad lze mrknout např. kna stránky OEZu do sekce MODRÁ PLANETA. Bývala tam "příručka elektrikáře". Na jejím začátku je postup výpočtu....

Tomáš Jarovec:
Pánové elektrikáři, setkali jste se někdy v bytové výstavbě s výměnou jističe 6kA, poškozeného kvůli nižší zkratové odolonosti?

Citace: Jaroslav Hasala  16.08.2009, 10:12

V souvislosti s velmi nízkou impedancí a tím velmi vysokým zkratovým proudem se občas objeví problém s nežádoucím vypínáním hlavního jističe před elektroměrem při každé poruše, třeba i při každém spálení žárovky.
Elegantnějším řešením by bylo použití tlumivek, které by zkratové proudy značně omezily.
Podle mého soudu by se na to daly použít tlumivky, které se používají v případech, kdy je stupeň B a C u přepěťové ochrany příliš blízko u sebe.

Tenhle problém mne taky občas potká. Tlumivky by mohly pomoci, možná by i trochu pohlcovaly některé menší proudové špičky.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana